Hallo Kollegen,

ich habe eine CPU 315-2 PN/DP und Step 7 Version 5.5 bzw. 5.4. Ich kann der CPU eine IP zuweisen und mein Programm laden. Sobald ich aber einen Baustein Online betrachten möchte, oder eine Variablentabelle aufrufe bekomme ich keine Verbindung und die Meldung "Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden".
Hat mir jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
 
Die Schnittstelle ist auf TCP/IP (Auto) eingestellt, hat früher bei anderen Steuerungen auch so funktioniert. Es scheint eventuell an der CPU - Konfiguration zu liegen.
 
Die IPs müssen stimmen, denn ich kann die CPU pingen und ich kann das Step7 Programm auf die CPU laden. Das Problem tritt nur auf wenn ich den Status, oder die Variablentabelle aufrufe.
 
Danke für die Hilfe, ich habe nun verschiedene Einstellungen getestet und mit meinem alten PC und V5.4 komme ich jetzt drauf, jetzt muss ich nur noch bei meinem neuen PC an den Einstellungen herumspielen, da läuft V5.5 auf einer Oracle Virtuellen Maschine.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du einmal mit TCP/IP(Auto) den Online-Zugang versucht hast, dann mußt Du die der Netzwerkkarte zugewiesene störende zweite IP-Adresse erstmal wieder loswerden. Am besten über Deaktivieren des LAN-Adapters oder Rechner-Neustart.

Merke: TCP/IP(Auto) am besten NIE verwenden. Das ist nur was für völlig Ahnungslose...