Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: PA-Bus und OB82

  1. #1
    Unregistriert123 Gast

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Folgendes Problem:

    Ich will ein Messgerät an einer "S7 315 2DP" betreiben. Das Messgerät (Durchfluss) wird über Profibus PA angesprochen.

    Ich habe eine IM157 an die S7 angeschlossen und daran hängt ein DP/PA Koppler da hängt dann wiederum das Messgerät dran. Funktioniert auch alles Wunderbar, die Werte kommen in der Steuerung an und ich bin eigentlich ganz zufrieden.

    ABER: Das ganze geht nur, wenn ich den OB82 in der CPU habe, sonst nicht. Die IM gibt mir nen Zugriffsfehler mit dem Verweis auf die Diagnoseadresse des Messgerätes. Ich verstehe das nicht ganz, weil ja alle Werte ohne Probleme ankommen.

    Kann ich die Diagnose eigentlich irgendwie abschalten oder fällt irgenwem etwas auf, was ich falsch gemacht habe?

    Nochmal zur Info:

    CPU 315 2DP
    IM 157
    DP/PA Koppler
    Die Daten werden mit nem SFC 14 ausgelesen.


    Danke
    Zitieren Zitieren Gelöst: PA-Bus und OB82  

  2. "liest du vielleicht einen zu langen bereich mit der sfc14 ein?
    meldet die sfc14 einen fehler?"


  3. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    liest du vielleicht einen zu langen bereich mit der sfc14 ein?
    meldet die sfc14 einen fehler?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. OB82 in Simulationssoftware aulösen
    Von msbes im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 16:14
  2. Diagnosealarm im OB82 auswerten?
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:50
  3. Ob82
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 20:24
  4. Ob82
    Von doretan im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 16:32
  5. Frage zum OB82
    Von webholle im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 09:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •