Step 7 Offene Komunikation CPU416 / CPU313C CP343-1 Lean

veit

Level-2
Beiträge
9
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum Teilnehmer,
habe bisher nur mitgelesen und hat auch oft geholfen aber heute habe ich selber ein problem.

Im einsatz eine CPU416 PN/DP auf der die Komunikation mit anderen Rechner schon laufen, T_Send / T_Recv / T_Conn. (B&R)
Jetzt habe ich noch eine Unterstation in der ist eine CPU313C mit CP343-1 Lean verbaut. Nun ist meine Idee in der 416
aktiver Verbindungsaufbau mit T_Conn T_Send usw. aufzubauen und in der 313 mit AG_Send und AG_Recv passiv zu agieren.
Mein Frage, hat das schon einer gemacht und ob das funzt. T_Send und T_Recv kann ich in der 313 aufrufen aber da kommt
die Fehremeldung SFC132 nicht vorhanden. AG_xxxx geht Verbindung mit NetPro ist eingerichtet, aber funzt nicht.

Gruss
Veit
 
Hallo,
von Siemens bis jetzt keine Antwort. Aber ich habe noch zwei Bilder wenn das Hilft.

HW Konfig - SIMATIC 300.jpg

HW Konfig - SIMATIC 400.jpg

Gruss Veit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das geht und funzt.
In der 313 muß die Verbindung mit NetPro projektiert werden, in den CP343-1 geladen werden und im Programm muß AG_SEND und AG_RECV verwendet werden (ich gehe mal davon aus, daß es bei Dir keine S7-Verbindung ist).

In Deinen Bildern ist die Verbindung im CP343-1 nicht zu sehen. Ist die Verbindungsprojektierung in den CP geladen? Wie ist sie projektiert?
Passen die TSAPs? Welche Firmwareversion hat die 416 PN/DP? Bei < V5.2 muß der lokale TSAP mit E0 0? vor dem eigentlichen TSAP beginnen. Siehe OC Wizard

Harald
 
Hallo Harald,

danke für die schnelle Antwort. In der 313 ist TCP mit NetPro projektiert und geladen, AG_Send und AG_Recv in der CPU.
CPU 416 ist Firmware 6.xx.x schiess mich tot. T_Conn ist auch TCP(11) und Type PN/DP (5). Mein Einstellung habe ich mit OC Wizard
überprüft und es war das selbe, TSAP usw. Danke für die Antwort jetzt weiss ich das es gehen muss und der Fehler
noch bei mir liegt. Ich habe das Gefühl es fehlt das letzte Bit bei der Einstellung. Werde morgen früh nochmal
die Konfig prüfen und hier Posten. CPU416 ist aktiv 313 ist passiv.

Gruss Veit
 
Hallo Harald,

CPU 416 ist 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0.4 / CPU 313C ist 6ES7 313-5BG04-0AB0 V3.3.10 und CP ist 6GK7 343-1CX10-0XE0 V3.0.23 .
Was mich wundert auf der CPU 416 habe ich schon zwei Verbindungen am laufen 1+2 die 3 soll mit der 313 kommunizieren. Sind in
der Steuerung identisch aufgebaut außer IP, Port-Nr. und Verbindungsnummer. Wie gesagt soviel falsch kann nicht mehr sein, ich werde
später noch mal in der 300er die Konfig nachschauen. Der Teufel steckt im Detail.
Ich werde berichten.

Gruss Veit
 