Hallo Allerseits,

wie kann ich am einfachsten herausfinden, ob meine aktuelle S7-300 CPU TIA-Tauglich ist?

6ES7317-2EK14-0AB0
Hardware Version 3
Firmware V3.2.3
Firmware-Erweiterung A32.9.9

Zwei MP277 sind auch noch mit dabei – dort habe ich dann Pech?
Muss man die Profinet-Harware im Feld (ET200M/S) ebenfalls überprüfen?

Gruß
Chräshe
 
einfach in die Liste der Unterstützen Geräte schauen.
Sind sie dort drinne werden sie unterstützt, wenn nicht -> Pech gehabt

Liste ist hier

Deine CPU wird unterstützt.

Und ja jedes projektierte SIEMENS Gerät muss überprüft werden, auch die ET200 !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stichtag 1.10.2007

Bei einer Lieferfreigabe - siehe Link - von 2009: https://support.automation.siemens....&lang=de&objid=6ES7317-2EK14-0AB0&caller=view ist das kein Problem:

{ Die Baugruppen, die zum Stichtag 1.10.2007 bestellbar und nicht abgekündigt waren, werden vom TIA Portal unterstützt und sind im Hardwarekatalog von STEP 7 (TIA Portal) hinterlegt.}

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/62100731
 
Es gehen auch ältere CPU's zu programmieren. Habe eine CPU312IFM im TIA Portal programmiert.
(allerdings keine Hardwareprojektierung, nur Programme schreiben)
 
Es gehen auch ältere CPU's zu programmieren. Habe eine CPU312IFM im TIA Portal programmiert.
(allerdings keine Hardwareprojektierung, nur Programme schreiben)
Das kann alles gehen.
Aber S7 300 und 400 sollten nur mit S7 geschrieben werden. 1200/1500 mit TIA.
Alles andere ist Kamikaze. Man muss nur mal die Änderungen von Tia Version zur nächsten ansehen.
 