Step 7 ET200isP über RS485-IS Coupler --> keine Kommunikation

chris20jagd

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.

Ich betreibe eine ET200isP Station mit redundantem Interfacemodul, welches über RS485 IS Coupler am Profibusnetz einer 414-5H Station betrieben wird.
Mein Problem ist jetzt, dass ständig ein Busfehler ansteht, da die Et200isP Station nicht erreicht werden kann. Am Coupler leuchten die beiden LEDS: ON und DP1. DP2 ist finster.
Der Coupler ist mit einem VIPA Stecker angeschlossen, wo die PWR LED blinkt.(was laut Beschreibung auf einen Kurzschluss hinweist, Geräte sind aber neu...)

In der HW-Konfig Baugruppenzustand bekomme ich die Meldung: projektierte und gesteckte Baugruppe unterschiedlich. Baugruppe nicht vorhanden

Hat irgendjemand Erfahrung mit diesen Geräten und kann mir weiterhelfen???

Vielen Dank. Ich bin über jede Hilfe erfreut. Gruß Christian
 
Der Coupler ist mit einem VIPA Stecker angeschlossen, wo die PWR LED blinkt.(was laut Beschreibung auf einen Kurzschluss hinweist, Geräte sind aber neu...)

Stecker schon geprüft? also, aufgemacht, geguckt ob alles richtig drin liegt, das Kabel keine Beschädigungen aufweist, evtl. nachsetzen, neu aufgelegt, Stecker getauscht?
 
funktioniert die ET200isP, wenn kein Coupler eingesetzt ist?
funktioniert ein anderer Slave am Coupler?
(Widerstände sind in allen Segmenten richtig geschaltet, nehm ich an?!)
 
Hall Chris,

Möglicherweise ist der Rückwandbus der ET200 Station nicht geschlossen. Nimm mal alle Teile auseinander und bau sie wieder zusammen.
Ist die Profibusadresse richtig eingestellt?
Bei eine Anlage hatten wir auch diese VIPA-Stecker. Diese drückten nach 10 Steckern die Busspannung in die Knie. Als ich ein paar Stecker gegen Siemensstecker austauschte, lief der Bus besser. Kann aber auch Zufall gewesen sein. :) Kontrollier auch die Busleitung des DP-Mastersystems.
Hast du die Kabel in die richtigen Klemmen gesteckt?

Für die projektierung habe ich hier etwas gefunden, vielleicht hilft es dir weiter:

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/17638231?

func=ll&objId=22790967&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent


mfg
Kapo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Also das Verstellen der Adresse bei einer ET 200 isp geht soweit ich weiß nur in zwei Schritten.

Spannung weg nehmen.
Dann musst du erst die Adresse auf 0 stellen dann Spannung drauf und warten.
Dann Spannung weg, neue Adresse einstellen und wieder Spannung drauf.

Das steht auch im Handbuch so drin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Leute.

Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde als erstes mal versuchen die Profibusaddresse neu einzustellen. Hab das nämlich nicht so gemacht, mit zuerst auf 0, dann Spannungslos, usw. Mal sehen ob es dann funktioniert, und was mir der VIPA Stecker dann erzählt. An der Anzahl der Stecker kann es nicht liegen, sind nur 4 Stück/Busstrang.
 