    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem:

    Ich muss das Steuer- und Statuswort von einen Frequenzumformer verarbeiten, da wir mehrere Antriebe haben die so angesteuert werden sollen wollte ich mir einen FB erstellen den ich halt einfach dann immer wieder aufrufe und beschalte.
    Das Statuswort habe ich bei den Schnittstellen als IN deklariert und das Steuerwort als OUT.
    Wie kann ich jetzt einzelne Bits beschreiben oder lesen?
    Also z.B. wenn das 8 Bit vom Statuswort 1 ist, ist der Frequenzumformer wegen Überstrom ausgefallen oder wenn ich das 1ste Bit vom Steuerwort setze gebe ich den RUN Befehl.
    Ich wollte halt die Bits einzelnd Beschreiben weil ich mir dachte das wäre das einfachste oder wie würdet Ihr das machen?

    Ich hoffe jemand kann mir helfen bzw. nen Tipp geben.
    Ich verwende Step 7 Version 5.5

    Gruch Jack_Cookie
    Zitieren Zitieren Bits aus IN & OUT Schnittstelle im FB beschreiben/lesen  

  2. #2
    Registriert seit
    03.07.2007
    Ort
    Wien
    Beiträge
    38
    Danke
    1
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Deklaration: TEMP:
    _adresse : DWORD;
    _ZSW : struct of BOOLs (Ist-Bits der Schnittstelle)
    _STW : struct of BOOLs (Soll-Bits der Schnittstelle)

    Code:
    L P##_ZSW
    t _adresse
    L #inZSW
    T LW [_adresse]
    ...
    Einlesen der Bits aus dem ZSW
    Beschreiben der Bits für das STW
    ...
    L P##_STW
    T _adresse
    L LW [_adresse]
    T #outSTW

    So geht das fein.
    LG vuli

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vuli für den nützlichen Beitrag:

    Jack_Cookie (13.07.2014)

Ähnliche Themen

  1. Einzelne bits aus dem Temp / Schnittstelle lesen
    Von Chris80 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 09:15
  2. db variabel beschreiben und lesen
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 15:30
  3. Textlisten aus Skript beschreiben
    Von figo80 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 22:13
  4. BITs in Input BYTEs direkt lesen
    Von thommymalta im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 19:09
  5. Bytes und Bits im FB beschreiben
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 09:15

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •