    Hallo zusammen,

    ich glaube ich muss noch mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Also die S7 steuert zur Zeit Finder Koppelrelais an. Die S7 reagiert dabei auf Taster in den einzelnen Räumen. Benutzt wird dafür ein FB, der so wie angehängt aussieht und den Eingang Taster hat und den Ausgang LA.

    Mehr nicht. Jedes Mal, wenn ein Taster der dem LA zugeordnet ist, gedrückt wird, wechselt der LA seinen Zustand.

    Nun möchte ich gerne dadrüber eine Netwerk (softwaremässig) bauen, was entsprechend bei Betätigung des Gesamttaster erst alle LA einschaltet, wenn diese noch nicht an sind und sonst alle abschaltet oder alle anschaltet.

    Vielen Dnak.

    Gruß kami
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kami Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    ich glaube ich muss noch mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Also die S7 steuert zur Zeit Finder Koppelrelais an. Die S7 reagiert dabei auf Taster in den einzelnen Räumen. Benutzt wird dafür ein FB, der so wie angehängt aussieht und den Eingang Taster hat und den Ausgang LA.

    Mehr nicht. Jedes Mal, wenn ein Taster der dem LA zugeordnet ist, gedrückt wird, wechselt der LA seinen Zustand.

    Nun möchte ich gerne dadrüber eine Netwerk (softwaremässig) bauen, was entsprechend bei Betätigung des Gesamttaster erst alle LA einschaltet, wenn diese noch nicht an sind und sonst alle abschaltet oder alle anschaltet.

    Vielen Dnak.

    Gruß kami
    und das schaffst du mit oben zur Verfügung gestellten Informationen nicht?
    weil Du nichts anderes als FUP bisher gesehen hast?

    Reihenschaltung, also hintereinander ist UND ... in FUP: &
    Parallelschaltung, also nebeneinander ist ODER ... in FUP: ≥1
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #13
    kami ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2014
    Beiträge
    77
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Naja also in FUP möchte ich schon gerne bleiben. Bei mir ist das Problem, das ich irgendwie gerade nicht durchblicke, was ich falsch mache und zur Zeit der dann immer den einen Eingang ab- und den anderen zuschaltet. Also immer im Wechsel.

    Gruß kami

  4. #14
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.708
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    ... auf jeden Fall sollten dir die Hinweise in Beitrag #2 von MasterOhh hier helfen ...

  5. #15
    kami ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2014
    Beiträge
    77
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    okay und genau da bin ich noch zu unerfahren, um das umsetzen zu können

    Gruß kami

  6. #16
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    damit das mal ein Ende hat hier

    Code:
    NETWORK
    TITLE =
          U     E      1.2; 
          FP    M     10.2; 
          =     M      1.2; 
    NETWORK
    TITLE =
          X(    ; 
          U(    ; 
          O     E      1.0; 
          O     ; 
          U     M      1.2; 
          UN    A      1.0; 
          O     ; 
          U     M      1.2; 
          U     A      1.0; 
          U     A      1.1; 
          O     ; 
          U     M      1.2; 
          UN    A      1.0; 
          UN    A      1.1; 
          )     ; 
          FP    M     10.0; 
          )     ; 
          X     M      1.0; 
          =     M      1.0; 
    NETWORK
    TITLE =
          X(    ; 
          U(    ; 
          O     E      1.1; 
          O     ; 
          U     M      1.2; 
          UN    A      1.1; 
          O     ; 
          U     M      1.2; 
          U     A      1.0; 
          U     A      1.1; 
          O     ; 
          U     M      1.2; 
          UN    A      1.0; 
          UN    A      1.1; 
          )     ; 
          FP    M     10.1; 
          )     ; 
          X     M      1.1; 
          =     M      1.1; 
    NETWORK
    TITLE =
          U     M      1.0; 
          =     A      1.0; 
    NETWORK
    TITLE =
          U     M      1.1; 
          =     A      1.1;
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #17
    kami ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2014
    Beiträge
    77
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    vielen Dank. Genau nach sowas habe ich gesucht zum testen.

    Gruß kami

  8. #18
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    damit das mal ein Ende hat hier
    Ich hoffe, ich darf meine Variante trotzdem posten?
    (War doch noch unterwegs ...)

    Code:
    TITLE =Flankenerkennung Taster 3
          U     #Ta3; 
          FP    #FM3; 
          =     #Tp3; 
    NETWORK
    TITLE =Lampen verschieden
          U(    ; 
          X     #LA1; 
          X     #LA2; 
          )     ; 
          U     #Tp3; 
          =     #All_on; 
    NETWORK
    TITLE =Lampe 1
          U(    ; 
          X(    ; 
          U     #Ta1; 
          FP    #FM1; 
          O     #Tp3; 
          )     ; 
          X     #LA1; 
          )     ; 
          O     #All_on; 
          =     #LA1; 
    NETWORK
    TITLE =Lampe 2
          U(    ; 
          X(    ; 
          U     #Ta2; 
          FP    #FM2; 
          O     #Tp3; 
          )     ; 
          X     #LA2; 
          )     ; 
          O     #All_on; 
          =     #LA2;

  9. #19
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    775
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard

    Ich will auch
    Code:
    #R_TRIG_Instance_1(CLK:= "Taster1");
    #R_TRIG_Instance_2(CLK := "Taster2");
    #R_TRIG_Instance_3(CLK := "Taster3");
    
    
    "Ausgang1" := (#R_TRIG_Instance_1.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang1" OR "abgleich";
    "Ausgang2" := (#R_TRIG_Instance_2.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang2" OR "abgleich";
    
    
    "abgleich" := ("Ausgang1" XOR "Ausgang2") AND #R_TRIG_Instance_3.Q;
    Geändert von vollmi (15.07.2014 um 19:30 Uhr)

  10. #20
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    He,
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Ich will auch
    Code:
    #R_TRIG_Instance_1(CLK:= "Taster1");
    #R_TRIG_Instance_2(CLK := "Taster2");
    #R_TRIG_Instance_3(CLK := "Taster3");
    
    
    "Ausgang1" := (#R_TRIG_Instance_1.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang1" OR "abgleich";
    "Ausgang2" := (#R_TRIG_Instance_2.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang2" OR "abgleich";
    
    
    "abgleich" := ("Ausgang1" XOR "Ausgang2") AND #R_TRIG_Instance_3.Q;
    2 Doofe - ein Gedanke. Nur andere Sprache.


Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.2014, 19:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.03.2014, 22:01
  3. Step 7 Taster für die Betriebsartenwahl
    Von time15 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 08:13
  4. Siemens Taster + Gehäuse für ATEX Zone?
    Von DJMetro im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 10:28
  5. Touch-Taster für Hausautomatisierung
    Von MTec im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 18:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •