Sonstiges Knobbelaufgabe für Lichtschaltung 2 Lichtauslässe 3 Taster

kami

Level-1
Beiträge
103
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hänge gerade echt an einem guten Netzwerk. Folgende Situation:

Ein Flur
2 Lichtauslässe in der Decke.
3 Taster (1. Taster schaltet LA1 ein/aus durch tasten, 2. Taster schaltet LA2 ein/aus durch tasten, 3. Taster schaltet LA1 und LA2 ein/aus durch tasten)

Hier kommt aber nun die Knobbelaufgabe: Taster 3 soll erstmal immer den LA zusätzlich anschalten, der noch nicht an ist und anschließend beide immer gesamt an und aus tasten.

Wie geht das? Hat einer eine Lösung?

Vielen Dank.

Gruß kami
 
Einfach prüfen ob LA1 UND LA2 an sind. Wenn nicht LA1 und LA2 anschalten, sonst LA1 und LA2 ausschalten.
Wenn nur ein LA an ist wird so der 2te eingeschaltet und der der schon an ist bleibt an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi danke für den Tipp aber ich habe ja eine eltako Schaltung davor und Stelle mich gerade zu doof an die richtig zu bedienen Gruß kami


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Na, ob man da wirklich nen Eltako benötigt?
Ggf lässt sich dasga nze ganz einfach per Flanke und SR Glieder machen ...
das vereinfacht das ganze mit dem 3 Taster!
 
Hallo,
so wie ich das sehe handelt es sich hier nicht um irgend etwas Programmiertes sondern um reine Hardware - also 3 Taster und 3 Eltako's ... 8)

Sorry - aber so, wie ich das sehe, wirst du das nicht sauber hardwaremäßig gelößt bekommen - auch nicht durch Einsatz weiteres Hilfsrelais und Kontaktverschaltungen, da du immer wieder den Zustand haben wirst, dass es einen Impuls (den mehr benötigt ein Eltako ja nicht zum Umsteuern) durchgereicht wird ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
so wie ich das sehe handelt es sich hier nicht um irgend etwas Programmiertes sondern um reine Hardware - also 3 Taster und 3 Eltako's ... 8)

Sorry - aber so, wie ich das sehe, wirst du das nicht sauber hardwaremäßig gelößt bekommen - auch nicht durch Einsatz weiteres Hilfsrelais und Kontaktverschaltungen, da du immer wieder den Zustand haben wirst, dass es einen Impuls (den mehr benötigt ein Eltako ja nicht zum Umsteuern) durchgereicht wird ...

Gruß
Larry

Der Larry hat aufgehört an die Macht der VPS zu glauben :rolleyes:
 

Anhänge

  • EIN_AUS.PNG
    EIN_AUS.PNG
    6,8 KB · Aufrufe: 65
... dass es einen Impuls (den mehr benötigt ein Eltako ja nicht zum Umsteuern) durchgereicht wird ...

@4L:
So eine Schaltung, wie du sie da aufgemalt hast, hatte ich auch im Kopf - allerdings : 1 Eltako hat normalerweise nicht so viele Kontakte - deshalb Hilfsrelais.
Allerdings wirst du so eventuelle Impuls-Überlappungen nicht weg-bekommen ... und so dann ein ggf. unerwünschtes Umschalt-Verhalten.
Aber netter Ansatz ... :)
 
man kann jeweils noch einen Öffner-Kontakt einsparen und kommt dann mit 4poligen Stromstoßrelais mit 2O/2S hin! (An die von eltako könnte man sogar noch ein Kontaktmodul anrasten)
 
Hallo zusammen,

ich glaube ich muss noch mal etwas Licht :) ins Dunkel bringen. Also die S7 steuert zur Zeit Finder Koppelrelais an. Die S7 reagiert dabei auf Taster in den einzelnen Räumen. Benutzt wird dafür ein FB, der so wie angehängt aussieht und den Eingang Taster hat und den Ausgang LA.

Mehr nicht. Jedes Mal, wenn ein Taster der dem LA zugeordnet ist, gedrückt wird, wechselt der LA seinen Zustand.

Nun möchte ich gerne dadrüber eine Netwerk (softwaremässig) bauen, was entsprechend bei Betätigung des Gesamttaster erst alle LA einschaltet, wenn diese noch nicht an sind und sonst alle abschaltet oder alle anschaltet.

Vielen Dnak.

Gruß kami
 

Anhänge

  • stromstossschalter-mit-speicherglieder-b1.jpg
    stromstossschalter-mit-speicherglieder-b1.jpg
    14,5 KB · Aufrufe: 41
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich glaube ich muss noch mal etwas Licht :) ins Dunkel bringen. Also die S7 steuert zur Zeit Finder Koppelrelais an. Die S7 reagiert dabei auf Taster in den einzelnen Räumen. Benutzt wird dafür ein FB, der so wie angehängt aussieht und den Eingang Taster hat und den Ausgang LA.

Mehr nicht. Jedes Mal, wenn ein Taster der dem LA zugeordnet ist, gedrückt wird, wechselt der LA seinen Zustand.

Nun möchte ich gerne dadrüber eine Netwerk (softwaremässig) bauen, was entsprechend bei Betätigung des Gesamttaster erst alle LA einschaltet, wenn diese noch nicht an sind und sonst alle abschaltet oder alle anschaltet.

Vielen Dnak.

Gruß kami

und das schaffst du mit oben zur Verfügung gestellten Informationen nicht?
weil Du nichts anderes als FUP bisher gesehen hast?

Reihenschaltung, also hintereinander ist UND ... in FUP: &
Parallelschaltung, also nebeneinander ist ODER ... in FUP: ≥1
 
Naja also in FUP möchte ich schon gerne bleiben. Bei mir ist das Problem, das ich irgendwie gerade nicht durchblicke, was ich falsch mache und zur Zeit der dann immer den einen Eingang ab- und den anderen zuschaltet. Also immer im Wechsel.

Gruß kami
 
damit das mal ein Ende hat hier

Code:
NETWORK
TITLE =
      U     E      1.2; 
      FP    M     10.2; 
      =     M      1.2; 
NETWORK
TITLE =
      X(    ; 
      U(    ; 
      O     E      1.0; 
      O     ; 
      U     M      1.2; 
      UN    A      1.0; 
      O     ; 
      U     M      1.2; 
      U     A      1.0; 
      U     A      1.1; 
      O     ; 
      U     M      1.2; 
      UN    A      1.0; 
      UN    A      1.1; 
      )     ; 
      FP    M     10.0; 
      )     ; 
      X     M      1.0; 
      =     M      1.0; 
NETWORK
TITLE =
      X(    ; 
      U(    ; 
      O     E      1.1; 
      O     ; 
      U     M      1.2; 
      UN    A      1.1; 
      O     ; 
      U     M      1.2; 
      U     A      1.0; 
      U     A      1.1; 
      O     ; 
      U     M      1.2; 
      UN    A      1.0; 
      UN    A      1.1; 
      )     ; 
      FP    M     10.1; 
      )     ; 
      X     M      1.1; 
      =     M      1.1; 
NETWORK
TITLE =
      U     M      1.0; 
      =     A      1.0; 
NETWORK
TITLE =
      U     M      1.1; 
      =     A      1.1;
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
damit das mal ein Ende hat hier
Ich hoffe, ich darf meine Variante trotzdem posten?
(War doch noch unterwegs ...)

Code:
[FONT=Courier New]TITLE =Flankenerkennung Taster 3
      U     #Ta3; 
      FP    #FM3; 
      =     #Tp3; 
NETWORK
TITLE =Lampen verschieden
      U(    ; 
      X     #LA1; 
      X     #LA2; 
      )     ; 
      U     #Tp3; 
      =     #All_on; 
NETWORK
TITLE =Lampe 1
      U(    ; 
      X(    ; 
      U     #Ta1; 
      FP    #FM1; 
      O     #Tp3; 
      )     ; 
      X     #LA1; 
      )     ; 
      O     #All_on; 
      =     #LA1; 
NETWORK
TITLE =Lampe 2
      U(    ; 
      X(    ; 
      U     #Ta2; 
      FP    #FM2; 
      O     #Tp3; 
      )     ; 
      X     #LA2; 
      )     ; 
      O     #All_on; 
      =     #LA2;[/FONT]

 
Ich will auch ;)
Code:
#R_TRIG_Instance_1(CLK:= "Taster1");
#R_TRIG_Instance_2(CLK := "Taster2");
#R_TRIG_Instance_3(CLK := "Taster3");


"Ausgang1" := (#R_TRIG_Instance_1.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang1" OR "abgleich";
"Ausgang2" := (#R_TRIG_Instance_2.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang2" OR "abgleich";


"abgleich" := ("Ausgang1" XOR "Ausgang2") AND #R_TRIG_Instance_3.Q;
 
Zuletzt bearbeitet:
He,
Ich will auch ;)
Code:
#R_TRIG_Instance_1(CLK:= "Taster1");
#R_TRIG_Instance_2(CLK := "Taster2");
#R_TRIG_Instance_3(CLK := "Taster3");


"Ausgang1" := (#R_TRIG_Instance_1.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang1" OR "abgleich";
"Ausgang2" := (#R_TRIG_Instance_2.Q OR #R_TRIG_Instance_3.Q) XOR "Ausgang2" OR "abgleich";


"abgleich" := ("Ausgang1" XOR "Ausgang2") AND #R_TRIG_Instance_3.Q;

2 Doofe - ein Gedanke. Nur andere Sprache.

:ROFLMAO:
 
Zurück
Oben