Sonstiges Problem Anzeigetafel

Caibana

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich habe folgende Projektarbeit und weiß nicht wie ich dort vorgehen sollte.

Es soll eine neue Werkstatt gebaut werden, da diese von den eigentlichen Monitoren für Störmeldungen und Betriebszuständen(Auto/Hand) der Maschine weiter entfernt ist benötigen wir eine Jumbo LED-Anzeige die folgendes Anzeigen soll:
Es sind mehrere Maschinenkomponenten(es handelt sich um eine Wellpappenanlage).
Die JumboLED-Anzeigetafel soll mitteilen in welchem Betriebszustand sich die einzelnen Maschinenkomponenten befinden (d.h. Automatikbetrieb= grün ; Handbetrieb= gelb ; Störung = rot).


Über die SPS der einzelnen Maschinenkomponenten würde es theoretisch schon viel zu umfangreich werden. da es ja nicht für jede Komponente nur eine Lampe des Zustandes bzw ein Ausgang gibt. Ich habe mich schon 4 Stunden lang durch die Schaltpläne geschlagen und nichteinmal zu jeder Komponente einen sinnvollen Ausgang entdeckt.

Da mein Kopf fast explodiert würde ich mich freuen wenn sich hier einige schlaue Köpfe melden und eine Idee zur Problemstellung hätten.

Mit freundlichen Grüßen
Caibana
 
Was soll die Anzeige genau anzeigen ? Nur rot / gelb / grün für jede Maschine oder auch Text was gestört ist ??
Dann wird dir vermutlich nicht viel anderes übrigbleiben das vorhandene Programm in den Maschinen so zu modifizieren dass du die notwendigen Signale erhälst.

Jetzt mal ganz ehrich wenn das eine etwas größere Produktionslinie ist ( aus wieviel SPSen besteht sie denn ? ) sind 4 Stunden Schaltplan wälzen noch gar nix. An sowas hockt man auch schon mal tagelang
und dann gehts in der SPS weiter.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal danke für die Antwort.

Sagen wir mal es sind 10-15 Maschinenkomponenten mit hunderten SPSen. Deshalb habe ich garkein Plan. Die Tafel soll für jede Komponente einzeln nur den Betriebszustand, sprich Auto/Hand und Störung anzeigen. Dazu halt die dazugehörige Farbe Grün/Gelb/Rot. Ohne den Text der Störmeldung.

Ja ich weiß 4 Stunden waren noch garnichts. Aber wenn man nichteinmal weiß wie man vorgeht ist das schon schlecht. Dazu bin ich erst seit 2 Jahren in der Firma und Auszubildender Mechatroniker.
Nur zur Zeit muss ich das Problem halt alleine lösen und es steht mir niemand zurseite da mein Ausbilder im Urlaub ist.
Ich habe auch erstmal Zeit für die Planung. Die Umsetzung passiert erst in 2-3 Wochen.
 
Hi,

wenn ich dich richtig verstehe dann suchst du jetzt in jedem Anlagenteil eine HW Ausgang um den Status zu übermitteln.
Macht aber pro Anlagenteil mindestens 2 Ausgänge da ja 3 Zustände.

Wie sind die Anlagenteile untereinander vernetzt?
Eventuell macht es ja sinn eine "Diagnose PLC" einzubauen die über PROFINET die Anlagenzustände liest und dann auf die Jumboanzeige bringt.

Also bei der genannten Anzahl an Signalen würde ich keine Strippen ziehen wollen umd das darzustellen.


Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Sagen wir mal es sind 10-15 Maschinenkomponenten mit hunderten SPSen.
Hunderte SPS-en ???? Schlimm wenn ich das erstmal nicht so rech glauben kann bei 10- 15 Maschinenkomponenten ???
Gibts da evtl. viele ausgelagerte E/As ??
Haben die CPUs alle Profibus oder sowas ?? Wie weit ist das räumlich verteilt ( langster Weg von SPS zur Anzeige ) ??

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben ethernet und profibus
Die maschine ist 145m lang. Also das ist auch der längste weg zur anzeige
Und ja ich hab in jedem anlagenteil die ausgänge gesucht aber das ist kaum machbar
 
Vielleicht werden in der Anlage sowieso schon die Betriebszustände zwischen den Komponenten "durchgereicht". (Linienbetrieb etc.)
Da müßte dann nicht jede einzelne SPS extra geändert werden.
 
Ich befürchte wir reden ein wenig aneinander vorbei.
Nochmal: wieviele CPUs hast du in der Anlage. Ich tippe mal auf eine CPU je Maschine. Ist das richtig ??

peter(R)
 
Dann würde ich sagen hör auf nach Ausgängen zu suchen.
Schau dir die Kommunikationsverbindungen an in der Projektierung und suche nach einem geeigneten Punkt um eine Diagnosestation einzubauen um die Komponentenzuständezu sammeln und an das JumboLED zu geben.
 
Okay, das hört sich gut an. Wie gehe ich da genau vor?
Wir haben einen großen schaltschrankraum da würde sich das sicher gut machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du die Maschiné als S7 Projekt vorliegen?

nein -> gib es auf :D

ja:

Aufstellung wie viele SPS projektiert sind
Welcher Typ SPS wird verwendet (200,300, 400, ET200 CPU)

öffne die NetPro Projektierung und schaue welche Netze existieren
Vorzugsweise Ethernet/Profinet
gibt es ein Netz an dem alle CPU's hängen? (wenn ja was für ein ist es?)
Wenn es kein gemeinsames Netz gibt dann das nehmen an dem möglichst viele SPS der Anlage verbunden sind und schauen ob von diesen SPS Verbindungen zu SPS gehen die nicht direct an dem
Netz hängen (Stichwort Routing)

Mehr kann ich aktuell aufgrund der Informationlage nicht beitragen.
Worauf Du Dich einstellen kanst ist allerdings ein teilweise Programerweiterung der SPS Programme um eben die Diagnoseinformationen zentral zusammenzustellen und auszuwerten.

Gruß
Christoph
 
Ja wir haben s7 programme vorhanden mit ag-abzügen
Leider sehr viele verschiedene sps modelle. Und es hängen auch nicht alle am Netz.
Ich werde mir das nächste woche in der spät schicht genauer anschauen können.
 
Zurück
Oben