Absturz S7 300 Werte behalten

Jim Knopf

Level-1
Beiträge
62
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, hab mal ne Frage und zwar hab ich ne S7 300 mit ner Cpu 315 2DP jetzt hab ich nen Soll- und nen Istwert. Diese sollen nach einem Anlagen Absturz nicht gelöscht werden sondern gespeichert werden. Momentan sind diese null nach einem Absturz.

Gibts da irgendein OB oder nen anderen Baustein mit dem man das umsetzen kann?
 
Du kannst sie in einem DB speichern. Da sollten sie ihre Werte behalten. Es gibt auch remanente Merker. Aber 1. muß man erst nachsehen oder konfigurieren welche das sind und 2. nutzt ein vorhandenes Programm die Speicherbereiche vielleicht so, daß man einiges verschieben müßte.
 
Hallo, im Hardware Manager, also Stations Konfiguration unter den Objekteigenschaften der CPU, dort gibt es dann den Punkt Remanenz. Bei mir ist bis Merkerbyte 16, 8 Timer und der DB1 Remanent.
 