-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich muss die Firmware einer CPU319-3 PN/DP updaten. Da ich das am Wochenende machen muss und die Anlage danach sofort wieder laufen muss will ich mir von euch noch etwas Absicherung holen.
Ein Firmwareupdate selbst habe ich schon gemacht. Jetzt ist mir noch unklar, wie die Funktion RAM nach ROM kopieren genau funktioniert.
1. Wenn ich nicht RAM nach ROM kopiere, ist nach dem Firmwareupdate die CPU urgelöscht und wird keinen mucks mehr machen, richtig? Ich müsste dann die Bausteine komplett neu laden.
2. Wenn ich RAM nach ROM kopiere, holt sich die CPU die Bausteine nach dem Update von der MMC Karte und hat den gleichen Stand wie vor dem Update, richtig? Die Daten in den DBs mal außen vor gelassen.
Nun zu den DBs: bei meinem Updateversuch an einer anderen CPU waren nach dem Update die Daten in einem InstanzDB gleich wie vor dem Update. Ein GlobalDB hatte aber die Anfangswerte als Aktualwerte nach dem Update.
Auf der Siemens Seite steht:
Danke schonmal!
ich muss die Firmware einer CPU319-3 PN/DP updaten. Da ich das am Wochenende machen muss und die Anlage danach sofort wieder laufen muss will ich mir von euch noch etwas Absicherung holen.
Ein Firmwareupdate selbst habe ich schon gemacht. Jetzt ist mir noch unklar, wie die Funktion RAM nach ROM kopieren genau funktioniert.
1. Wenn ich nicht RAM nach ROM kopiere, ist nach dem Firmwareupdate die CPU urgelöscht und wird keinen mucks mehr machen, richtig? Ich müsste dann die Bausteine komplett neu laden.
2. Wenn ich RAM nach ROM kopiere, holt sich die CPU die Bausteine nach dem Update von der MMC Karte und hat den gleichen Stand wie vor dem Update, richtig? Die Daten in den DBs mal außen vor gelassen.
Nun zu den DBs: bei meinem Updateversuch an einer anderen CPU waren nach dem Update die Daten in einem InstanzDB gleich wie vor dem Update. Ein GlobalDB hatte aber die Anfangswerte als Aktualwerte nach dem Update.
Auf der Siemens Seite steht:
Was bedeutet hier ablaufrelevant? Wer bestimmt das und wie? Werden hier tatsächlich die Aktualwerte der DBs auf MMC gesichert, damit die DBs nach dem Update wieder den vorherigen Zustand haben?Beim Ausführen der Funktion "RAM nach ROM kopieren ..." werden die ablaufrelevanten Datenbausteine aus dem Arbeitsspeicher in den Ladespeicher auf die MMC kopiert.
Danke schonmal!