Step 7 CPU 31xC: Zählen

sps-frager

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier oben genannte CPU und muss von einer Zählerbaugruppe FM 350-1 auf die CPU 313c umswitchen. Jetzt habe ich hier zwar die CPU hardwaremäßig vorliegen, aber ich brauche doch noch die passenden Bausteine von der CPU 313. Eine Installations-CD habe ich nicht. Die lag halt noch bei uns im Lager rum, natürlich ohne Installations-CD.

Kann ich die Software auch bei Siemens selber runterladen? Weiß das zufällig jemand? Da meine Suche bisher nicht von Erfolg gekrönt war...

VG
sps-frager
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du benötigst den SFB47 COUNT, der ist bereits in der Standard Library von Step7 enthalten.

Meine kurze Suche auf den Siemens Support Seiten war von Erfolg gekrönt: ;)
Programmbeispiel für die Verwendung des integrierten Zählers der S7 CPU 31xC
Betriebsanleitung SIMATIC S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen
Getting Started SIMATIC S7-300 Erste Schritte zur Inbetriebnahme CPU 31xC: Zählen

Harald
 
joa danke - mittlerweile läuft die Zählerroutine auf der 313c. Da ich diese aber nun doch nicht einbauen kann muss ich auf eine CPU 315-2 PN/DP zurück greifen mit der Zählerbaugruppe FM 350-1.

Den entsprechenden Baustein habe ich in meinem Programm drin. Ich kann auch auf den dazugehörigen DB zugreifen und im DB selber werte eintragen. Das Problem ist nun folgendes: Hardwaremäßig soll da ein 24V-Geber dran. Von dem will die FM aber keinen Impuls annehmen. Selbst wenn ich den Impulseingang A* brücke. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Ich bin ratlos...
 
Welche Signale liefert dein Geber?
Wenn er nur A,B liefert, musst Du die Eingänge Nicht_A, Nicht _B und auf Masse legen und es muss die Masse sein, die auch der Geber hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe hier einen Kobold Ovalrad-Durchflussmesser. Aber der ist amt gar nicht angeschlossen, da es nicht funktionierte. Ich wollte den Impulseingang A* mit Handauslösen. Geht das garnicht?

sps-frager
 
denke da musst du alle Signale entsprechend "Manuel" verkabeln.
Die FM überprüft ja auch die Geberspannung und meldet die das per Diagnosfehler wenn das was nicht passt, ebenso bei den Spuren.
Du bräuchtest also eine "Gebersimulation"
 
Aha,... hmmm... das bedeutet konkret, dass es mehr Sinn macht den Geber wieder anzuschließen und diesen manuell zu betätigen. Bei dem Geber habe ich aber nur ein Out-Signal das lege ich doch auf Spur A* oder nicht?

VG
sps-frager
 
Dem Geber nicht, dem Anschlusskabel dafür lediglich:
1: nc
2: +Vs
3: GND
4: out PNP

1: habe ich gar nicht angeschlossen
2: Auf 24V
3: GND
4: Anschluss 6 bei der FM-Baugruppe. Entspricht A*

Wenn ich den so anschließe dann leuchtet die grüne "DIR"-LED an der Fm auf.

VG
sps-frager
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,
die 24 habe ich von PIN-5 der Fm genommen. steht doch son im Datenblatt, das dies ein Ausgang ist... falsch? Soll ich die mal an externe 24V hängen?

sps-frager
 
Hi,

nein bloß nicht, wollte nur sichergehen, deswegen die Nachfrage.
Parametriert hast du die FM350-1 bestimmt schon über das Tool oder?

Gruß
Christoph
 
Ja habe ich:
Signalart: 24V Impuls und Richtung
Zählrichtung: normale
Gebereingänge P-Schalter (habe aber beides schon ausprobiert)
Torsteuerung: Soll eigentlich Software sein, habe ich zum testen aber nun komplett rausgenommen.

Sonst etwas zu beachten?

VG
sps-frager
 
Wenn ich "24V Initiator" nehme, dann geht an der Baugruppe die grüne "DIR"-LED aus und er bekommt immer noch keine Impulse rein.

Kann ich nicht einfach eine Brücke von A* nach B* legen?
 
hast du mal die genau Bestellnummer für diesen Durchflussmesser?
Einen Impuls auf die Richtungsspur ? Halte ich für keine gute Idee.

Was für eine FM350- 1 ist das genau ? (MLFB)
 