Step 7 Profibus von Simatic Field PG mit Umrichter verbinden, S7-300 simulieren - geht das?

Kistecola

Level-2
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,


habe demnächst eine Inbetriebnahme in China von mehreren Maschinen. Jede Maschine (jeweils separater Schaltschrank) hat einen Schneider electric FU zum Antrieb von einem Motor - der FU je mit einer Profibuskarte für übergelagerte Automatisierungstechnik.

9 von 10 Maschinen werden immer nur per Hand gefahren - der Profibus dient zum Auslesen der Istwerte und übergabe an Übergelagerte SPS. An 1 Maschine kann per Schlüsselschalter der Profibus die Steuerung des Umrichters übernehmen.

Zur Abnahme hab ich mir ne S7-314C-2 PN/DP mit Profibus und ein MP177 Touchpanel genommen, um den Profibus und die Parameterumschaltung am Umrichter zu probieren - läuft.

Zur Abnahme in China kann ich das Panel + SPS nicht mitnehmen.
Da die Programmierung der übergelagerten SPS nicht von uns kommt, möchte ich vor Ort beweisen können, dass unsere Anlage soweit funktioniert und das Problem bei der Programmierung der SPS liegt.

Jetzt meine Frage: Die SPS kann ich mit Step7 v5.5 simluieren, das Panel mit WinCC Flexible 2008. Nur wie bekomme ich den Profibus hin, ohne ne wirkliche SPS zu haben?

Ich programmier mit nem Field PG M3 - das auch von Werk aus ne Profibusschnittstelle hat.
Kann ich den Umrichter an die Profibusschnittstelle anhängen und die SPS + Panel über die in Simatic Manager + WinCC Flexible enthaltene Simulation auf dem PC laufen lassen?


Als Software steht mir folgendes zur Verfügung:

Step7 prof. v5.5 SP3 mit simulation
WinCC Flexible 2008
TIA Portal Professional V11
TIA Portal Professional V12


Über eine kurze Antwort und ggf. Anleitung, wie das genau funktioniert (Den SPS- und Panel-Simulator kenne ich und kann ich bedienen, es geht nur um Sondereinstellungen oder sowas) würde ich mich sehr freuen.


mfg
 
Das Panel kannst du mit dem FPG ersetzen, die CPU nicht . Eine 315-2dp und zur Not 24V passen doch bestimmt noch in den Rucksack...
 
Die Profibusschnittstelle des Field PG M3 ist kompatibel zum CP5611.
Du könntest auf dem PG eine WinAC RTX installieren und somit eine Soft-CPU inkl. Profibus-DP-Master betreiben.

Harald
 