Step 7 Schnittstellenproblem mit dem CP 5711

raf77

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
da ich neu in der Welt der Automatisierung und auch hier im Forum bin, seid mir nicht böse wenn ich nicht sofort alles verstehe.
Ich habe zu der CP 5711 einige Beiträge gelesen, jedoch keine Lösung gefunden.

Fehlerbild: Fehlermeldung beim Versuch sich mit der CPU zu verbinden => Laden (33:17106) Online: Die Kommunikation zum Adapter gestört.

Allgemeine Deteils:

Laptop: Win 7, 64 Bit
Siemens Step 7 V5.5 mit SP 2

SPS: S7 315

Kommunikationsadapter: CP 5711

Vorgeschichte: Ich habe meinen Laptop vor ca. einem Monat neu aufgesetzt. Windows und die Siemenssoftware. Alles lief vom besten… ich konnte ganz normal die Projekte auf die CPU laden und sie auch beobachten……
Folgendes Problem: Seit letztem Sonntag, nach dem Aufspielen der Starter Software von Siemens (zum Parametrieren von Siemens Umrichtern) habe ich bemerkt, dass meine Schnittstelle zerschossen war.
Ich bekomme immer den oben aufgeführten Fehler.
Im Step 7 unter EXTRAS => „PD/PC Schnittstelle einstellen“ kann ich den CP5711 nicht mehr anwählen. Auch wenn ich von diesem Fenster aus weiter in das Fenster „Schnittstellen installieren/deinstallieren“ (kommt man über „Schnittstellen“ hinzufügen/ Entfernen => „Auswählen“) gehe, sehe ich zwar den CP 5711 in dem Auswahlfenster und dem Fenster für installierte Schnittstellen, kann diesen aber weder deinstallieren noch installieren.
Im Geräte Manager (Windows7) kann ich unter SIMATIC NET den Adapter ebenfalls sehen. Habe ihn dort sogar schon deinstalliert und wieder installiert…. Ohne Erfolg im Step 7.

Seltsam ist, dass ich ein Update von der Siemensseite auf den CP spielen konnte. Also scheint der Laptop auf den CP zu kommen….. ??!?!?!?!?

Vielleicht hatte jemand von euch auch schon diesen Fehler und hat ihn gelöst… das würde mir sehr weiterhelfen….

Danke im Voraus!!!!
 
Hi,

wenn der Adapter nicht mehr unter PG/PC gelistet wird dann schau mal bitte nach folgendem:

Im Verzeichnis ProgramData/Siemens/Automation/Simatic OAM/data/LogDevice liegen da Dateien CP5711.*.xml ?

Wenn nein dann das Verzeichnis Data komplett löschen und die eine cmd Shell als Admin starten
in der CMD Shell das Kommando "s7epaImp64x.exe" aufrufen

Danach sollten die Daten wieder da sein und die Schnittstelle wieder benutzbar.

Gruß
Christoph
 
Hi,

wenn der Adapter nicht mehr unter PG/PC gelistet wird dann schau mal bitte nach folgendem:

Im Verzeichnis ProgramData/Siemens/Automation/Simatic OAM/data/LogDevice liegen da Dateien CP5711.*.xml ?

Wenn nein dann das Verzeichnis Data komplett löschen und die eine cmd Shell als Admin starten
in der CMD Shell das Kommando "s7epaImp64x.exe" aufrufen

Danach sollten die Daten wieder da sein und die Schnittstelle wieder benutzbar.

Gruß
Christoph

Hallo Christoph,
zuerst 1000 dank für die Antwort!!!
Ja in diesem Ordner "logdevice" befinden sich alle Schnittstellen auch die CP5711.Auto1, CP5711.FWL1,CP5711.FWL_Fast_Load1, CP5711.MPI1, CP5711.PROFIBUS1.
Soll ich nun den Ordner komplett löschen, auch wenn sich in diesem Ordner die anderen Schnittstellen befinden??

Gruß

Rafael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ok wenn die Dateien daliegen dann einfach "s7epaimp64x.exe -i" mal ausführen ohne vorher zu löschen
Ich hätte jetzt erwartet das er dort keine CP5711 ablegt und daher die CP nicht unter PG/PC SS auftaucht.

Einzig was ich mir noch vorstellen kann ist das du die CP5711 jetzt an einenm anderen USB Port angeschlossen hast als bisher, kann das sein?

Gruß
Christoph
 
hi,
danke! :p
Ich habe das "s7epaimp64x.exe" im CMD Shell ausgeführt. Danach ging direkt noch ein zweites CMD- Fenster auf.... ist das so richtig?
Wenn ja, dann hat es leider nichts gebracht. Was wirklich schade ist!
Muss die CP nur an einem USB Port immer betrieben werden... ich hatte sie (als noch alles funtzte) an zwei Ports.. mal hier mal da ! Je nach dem wie es gerade passte.


Gruß
Rafael
 
Hi,

das hängt davon ab ob dein windows für das USB device eine neue GUI vergibt, weil die ist in den Daten codiert.
Dann versuch mal die XML Dateien für die CP5711 zu löschen und die exe ohne die Option -i

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Christoph,
ich habe nun die CP5711 XMLs gelöscht und die "s7epaimp64x.exe" im CMD Shell ausgeführt.
Dann habe ich die CP5711 via USB an meinem Laptop angeschlossen... Der Rechner hat die CP5711 erkannt... auch unter Geräte Manager / SIMATIC NET wird wird sie angezeigt.
Aber ich kann sie nach wie vor nicht unter "PG/PC Schnittstelle einstellen" auswählen.
Unter EXTRAS => PG/PC Schnittstelle einstellen => dann unten im Fenster Schnittstellen (Hinzufügen / Entfernen) => Auswählen.... jetzt geht ein neues Fenster auf "Schnittstellen installieren / deinstallieren".... hier ( im rechnten Auswahlfenster "installiert" ) sind nun alle Schnittstellen weg bis auf Bluetooth Gerät, Dell Wireless (...) und die Ethernetverbindung(..)... das linke Fenster "Auswahl" ist komplett leer.
Vorher waren im rechten und im linken Fenster alle Schnittstellen, auch die CP5711" drin.
Ganz schön hartnäckig der Fehler ! :???:
Gruß
Rafael
 
Hi,

ok ich bin davon ausgegangen das Du die CP5711 angeschlossen hattest die ganze Zeit.
Bei Windows 7 hat die Schaltfläche "hinzufügen/entfernen" keine Funktion.

Noch ein Versuch:
Die CP5711 stecken und wenn sie erkannt wurde nochmal das S7epaimp64x.exe -i ausführen.

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph,
kann leider nur in größeren Abständen zurückschreiben da ich bei einer Inbetriebnahme bin, sorry!
Ich habe deinen letzten Versuch durchgespielt... leider ohne Erfolg ;(
Ich spiele schon mit dem Gedanken den Rechner komplett neu aufzusetzen....

Gruß
Rafael
 
Hallo Christoph,
ahhh, okay.. das mit der Windows 7 und der Schaltfläche "hinzufügen/entfernen" wusste ich nicht.
Das S7epaimp64x.exe -i habe ich noch einmal ausgeführt.
MIT ERFOLG !!!!!
Ich danke dir !!!!
Die Schnittstelle taucht nun unter EXTRAS => PG/PC Schnittstelle einstellen auf und ich kann sie auswählen !!!


LG
Rafael
 
Zurück
Oben