Hallo Forum,

folgendes Problem:
Ich möchte eine WinCC Runtime in der PCS7 umgebung (PCS7 V8) simulieren, bekomme aber keine Verbindung zwischen PLCSIM und WinCC hin...
Im PCS7 PLCSIM gestartet, HW-Konfig (via TCP/IP) geladen, SW übersetzt, geladen, Simulation finktioniert, auch Status im CFC.

Wenn ich nun die OS-Simulation starte bekomme ich keine Verbindung zum PLCSIM (also PLCSIM und WinCC Runtime), die Bedienung ist tot....

Hat jemand eine Idee wo evtl. noch was eingestellt werden muss?

Danke im Voraus,
MAD
 
Ja, in PCS7 mappt man "normlerweise" die Variablen über Named_Connection ins WinCC. Diese Verbindungsart wird von PLCSim nicht unterstützt und man muss beim OS übersetzen eine Verbindung über TCP/IP auswählen.
Danach sollte das normalerweise funktionieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja ist schon soweit klar. Variablen sind als TCP/IP angelegt und auch gemappt. In der Konfig ist eine ES/OS Lösung also ohne Server angelegt.
Trotzdem nach dem Übrsetzen keine Verbindung zum PLCSIM.
Noch jemand eine Idee?
MAD
 
Sehr interessantes Thema. Habe das gleiche Problem und komme nicht weiter. Hat inzwischen jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
 
Ein "Problem" ist das nur bedingt. Es muss halt die richtige Kombi aus WinCC-Einstellungen, PLCSIM-Einstellungen, Komponentenkonfigurator-Einstellungen, Windows-Einstellungen, PG-PC-Schnittstelleneinstellung usw. vorhanden sein, dann funktioniert das auch. Aber aus der Glaskugel heraus, weiss man nicht was wo bei Dir wie eingestellt ist und warum, bzw. wo der Fehler liegt.

Prinzipiell würd ich das aber nur in ner Testumgebung machen, nie an der realen Anlage an der ES!!!

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht in meinem Fall um das Getting Startet Batch das es von SIEMENS direkt gibt. Dort wird ein "fertiges" Programm zur verfügung gestellt, welches noch durch die Anweisungen der PDF erweitert werden soll.

Eingerichtet ist in meinem Fall eine VM mit Windows 7.
Diese hat 2 Netzwerkkarten eingestellt und auf LAN Segment eingestellt. Also nicht mit der Außenwelt verbunden.
Segment 1: 192.168.0.2 PG Betrieb
Segment 2: 192.168.0.3 Projektierter Betrieb

PG/PC-Schittstelle:
PLCSIM.TCPIP.1

CPU Hardware einstellung:
X5: CP 443-1 ->
Typ: Ethernet
Adresse: 192.168.0.2
Vernetzt: Ja

HW Config OS:

IE Allgemen ->
Typ: Ethernet
Adresse: 192.168.0.3
Vernetzt: Ja

PLC-SIM:

PLCSIM(TCP/IP) und RUN-P

Variablenhaushalt WinCC:
TCP/IP -> Systemparameter - TCP/IP -> Logischer Gerätename -> PLCSIM.TCPIP.1



Alles ist übersetzt und geladen. Leider ist in der WinCC Runtime alles ausgegraut was ja "keine Verbindung" entspricht.
Ich hoffe man kann mit den Sachen etwas mehr anfangen.
Danke schon mal für die Mühe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das deine Netzwerkkarten die gleichen Adressen wie die Teilnehmer haben ist etwas unglücklich gewählt. Würde ich auf jeden Fall ändern.
Die Einstellung der S7ONLINE fehlt noch in deiner Übersicht.

**EDIT: Die Adressen sind grundsätzlich ungünstig gewählt. 192.168.0.xxx ist ja fast jede 2te Fritzbox / Firmennetz etc. Die Simulation sollte sich zur Sicherheit in einem gänzlich anderen Netz inkl. den Netzwerkkarten befinden. Falls du ein Kabel in deiner Netzwerkkarte eingesteckt hast ist die Gefahr groß das du einen IP-Adressenkonflikt mit einem reellen Netz (Büronetz) hast.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe erneut die Beschreibung bearbeitet.
Die VM ist komplett abgetrennt und kann nur "Intern" also nur innerhalb der VM virtuell kommunizieren. Sie soll nicht nach außen hin offen sein.
Deshalb sind die IP Adressen der Einfachkeit halber so gewählt.
 
Hmm,

ich würd mal mit den logischen Gerätenamen im WinCC experimentieren...

Bei mir ist da ganichts von PLCSIM eingetragen. Ich verwende bei mir Industrial Ethernet, also ISO, also Zugangspunkt den CP_H1_1:

hmm, ob das jetzt bei TCPIP anders ist?

Welche PCS7 Version hast DU?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hmm, schwierig...

ASOS-Übersetzen hast Du aber gemacht, und im WinCC gibts auch die ganzen Variablen?

Gibts unter PG/PC Schnittstelle einstellen mehrere PLCSIM zur Auswahl? also .1 .2 oder ohne Punkt?

Probier die mal durch

und halt die logischen Gerätenamen auch mal durchprobieren...

Welche PCS7 Version?

Gruß.
 
Variablenhaushalt ist gefüllt.
Hier ein Paar Bilder:2019-01-18 10_06_28-Window.jpg2019-01-18 10_07_01-PCS7 v9.0 - VMware Workstation.jpg2019-01-18 10_07_15-PCS7 v9.0 - VMware Workstation.jpg


2019-01-18 10_07_32-PCS7 v9.0 - VMware Workstation.jpg


Version von PCS7 ist die v9.0 SP1
 
Zuletzt bearbeitet:
und das PLCSIM.TCPIP_internal.1 geht auch nicht?

Das scheint geholfen zu haben.
Ich habe im Variablenhaushalt auf PLCSIM.TCPIP_internal.1 umgestellt und ich konnte auf der WinCC Oberfläche die sachen bedienen. :smile:

Die Sache mit dem Rack ist dadurch glaube nicht mehr nötig nachzuverfolgen.
Dennoch würde mich interessieren was du damit meinst.

2019-01-18 14_53_01-PCS7 v9.0 - VMware Workstation.jpg2019-01-18 14_54_52-PCS7 v9.0 - VMware Workstation.jpg


Ganz Herzlichen Dank für die gute Hilfe.
 