    Guten Tag zusammen,
    Ich habe eine Anlage vor mir, in der folgende Komponenten verbaut sind.
    Simatic S5 115U CPU 944B
    OPC Server
    Invensys Wonderware Intouch

    folgende Situation habe ich nun.
    in der S5 muss ich Datenbits erstellen, auf die ich über den OPC Server drauf zugreifen möchte, um sie in Intouch weiter verarbeiten zu können.
    Mit Step 7 bekomme ich das hin und es funktioniert auch.
    Allerdings habe ich bei Step 5 keinerlei Ahnung wie ich das programmieren kann.
    Wäre super wenn es hier jemanden gibt, der mir da weiter helfen kann.
    Wenn noch Informationen fehlen sollten, kann ich diese gerne nachreichen.

    M.f.G.
    Markus
    Zitieren Zitieren Datenbits zuweisen in Step 5  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    DB Anlegen
    Gewünschte Anzahl Datenwörter anlegen

    A DBx
    L KF 0
    T MW200

    U E0.0 //oder sonstwas
    = M201.0

    etc. etc.


    L MW200
    T DW1

    MW200 wäre hier jetzt dann ein sog. Schmiermerkerwort ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    volki.78 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.08.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen und vielen Dank für die Antwort.
    Werde das ganze gleich mal ausprobieren.

    M.f.G.
    Markus

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    funktioniert aber ach ohne den umweg über merker. allerdings nur in fb's

    setzen
    A DB10
    SU D0.0

    rücksetzen
    A DB10
    RU D0.0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    funktioniert aber ach ohne den umweg über merker. allerdings nur in fb's

    setzen
    A DB10
    SU D0.0

    rücksetzen
    A DB10
    RU D0.0
    Aber wenn ich richtig erinnere kostet das unglaublich viel Zykluszeit, also nur sparsam verwenden, wenn überhaupt.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Rudi (05.08.2014)

  7. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    da hast du recht. mein altes operationshandbuchs sagt für die 944 158 mikrosekunden. im vergleich zu normalen operationen die unter 1ys liegen eine enorme zeit.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2013, 14:18
  2. Bits zuweisen
    Von Fabian im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 20:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  5. Ausgänge zuweisen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 08:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •