ich habe eine Siwarex U-1 (7MH 4601-1AA01) im Einsatz. Ich führe öfters mal den Befehl Nullstellen (schreiben des DS 11, Befehlscode 1) aus und habe bei der Siwarex schreiben ins Eprom eingestellt. Für ein neues Projekt müsse ich vor dem Abfüllen jedes Behälters Nullstellen durchführen. Wird das DS 11 auch ins Eprom geschrieben? Irgendwann sind ja da mal die maximalen Schreibzyklen des Eproms erreicht bei 1000 Behältern am Tag Mit freundlichen Grüßen Joe
 
Hallo, ich habe eine Siwarex U-1 (7MH 4601-1AA01) im Einsatz. Ich führe öfters mal den Befehl Nullstellen (schreiben des DS 11, Befehlscode 1) aus und habe bei der Siwarex schreiben ins Eprom eingestellt.
Mir stellt sich die Frage warum musst du immer wieder Nullstellen? Also ich mache dies nur bei Spannungswiederkehr oder auf manuellen Befehl von der HMI. bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hello JoeJo

Hier der Auszug aus der Beschreibung,

Nach der Justage entspricht der Nullstellwert dem Wert für Justagedigits 0. Wirddie Waage nach der Justage für Korrekturzwecke wieder nullgestellt, so werdendie Nullstelldigits neu errechnet, dabei wird die Charakteristik der Waage nichtverändert sondern nur verschoben.Durch ein Parametrierbit kann festgelegt werden, ob der neue Nullstellwert nur insRAM oder auch ins EEPROM gespeichert wird. Wird der Befehl „Nullstellen“häufig verwendet, so sollte der Nullstellwert nur im RAM Speicher gespeichertwerden, da die maximale Anzahl der Schreibzyklen eines EEPROMS auf 100.000begrenzt ist.Beim Übertragen des DS3 oder DS4 mit einem vorbelegten Nullstellwert, so erfolgt​
die Speicherung immer im EEPROM-Speicher.

http://cache.automation.siemens.com/dnl/zY/zY2MDYwMQAA_28392477_HB/Manual_U_ge_38.pdf

Absatz: 5.2.1 DS3 - Nullstellwert

DS11 ist für die Triggerung des zu sendenen Befehls zuständig.

Jeder Befehl hat eine eindeutige Nummer. Die Triggerung eines Befehls erfolgtdurch das senden des DS 11 (Kanal 1) bzw. des DS 12 (Kanal 2) und kann über​
verschiedene Schnittstellen erfolgen (SIMATIC, SIWATOOL U).

Mfg
Kapo
 
Wieso überhaupt Nullstellen?
Du nimmst vor der Dosierung das Tara und fängst von da aus an.
Wenn ständig Null gestellt wird, nimmst Du den Bedienern auch die Motivation die Anlage mal zu reinigen.
 
Hallo,
Danke erst mal für Eure Antworten.
Ich werde es dann mal so machen wie "Audsuperuser" es geschrieben hat.
Gruß
Joe
 