Step 5 COM Et200 lauffähig auf Siemens Field PG M4

matthias1587

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
Hat jemand Erfahrung ob die Software COM Et200, lauffähig ist auf dem aktuellem Field PG M4 von Siemens?

Woher bekomme ich die Software wenn Disketten nicht mehr auffindbar sind?

Müsste in nächster Zeit mehrere Änderungen an verschiedenen IM308B vornehmen .

Gibt es andere Möglichkeiten Das Eprom zu bearbeiten?


Vielen Dank
 
ich habs nicht zum laufen gebracht. auch nicht auf einem m3. weder unter xp noch w7.
man kann es in einer vm mit w98se laufen lassen. dort hast du dann aber evtl das prob das eprom zu beschreiben.
für solche spässchen haben wir hier noch ein schönes altes pg740 mit w98se :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich empfehle dazu immer S5 für Windows von IBH.
läuft auch unter 64Bit, hat viele nützliche Funktionen und kann COM Pakete in einer integrierten Dosbox ausführen.
Also damit sind alte S5 und alte CP bzw COM Pakete unter Win7 64 mit USB Adapter kein Problem.
Auch EPrommer gehen damit.
 
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Field-PG-M4.
Habe mit einer Wechselfestplatte experimentiert und dort WindowsXP und anschließend Step7 und Step5 installiert. Wenn ich jetzt ComET aufrufe und versuche z.B. einen E-Prom einer IM308B auszulesen, bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Versorgungsspannung für den E-Prom nicht da sei.
Hat jemand hierfür eine Lösung?
 
Ich empfehle dazu immer S5 für Windows von IBH.
läuft auch unter 64Bit, hat viele nützliche Funktionen und kann COM Pakete in einer integrierten Dosbox ausführen.
Also damit sind alte S5 und alte CP bzw COM Pakete unter Win7 64 mit USB Adapter kein Problem.
Auch EPrommer gehen damit.

Hallo,

wir haben die von dir genannte Software von IBH in der aktuellen Version bei uns im Betrieb. Da die Dokumentation bezüglich COM-Pakete nicht sehr ausführlich ist, habe ich telefonisch dort angefragt, ob eine IM308B mit der Software zu parametrieren sei. Antwort: NEIN, geht nicht. Dafür braucht man die Siemens Software COM ET200. Deswegen wollte ich nochmal bei dir nachfragen, ob und wie du das hinbekommen hast...

Ich habe mittlerweile die COM ET200 Software direkt von Siemens erhalten. Nun stehe ich jedoch vor dem Problem, wie und wo ich die Software installiere. Wir haben ein M3 Field PG mit XP Installation. Wenn ich darauf eine Win98 VM installiere kann es trotzdem noch Probleme mit dem Prommer geben, habe ich das richtig verstanden? Würde den Siemens USB-Prommer in Betracht ziehen...

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die IM308B benutze ich die SW COM Profibus V5.1. Die läuft problemlos unter XP. Unsere Field PG haben auch unter Anderem aus diesem Grund alle ein
Dualboot mit XP und W7 64. Die IM308B muss aber nicht zwingend mit einem EPROM betrieben werden. Grundsätzlich betreiben wir diese Karte ohne EPROM.
Die Datei wird über die Pufferbatterie ja gesichert. Und für alle Fälle habe ich ja immer noch die entsprechende Datei.
Leider installiert sich diese SW als eigenständiges Icon. Es ist nicht zu vergleichen mit den bekannten COM Paketen die man, wie der Markus es beschrieben hat, wunderbar
bei IBH einbinden kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Für die IM308B benutze ich die SW COM Profibus V5.1. Die läuft problemlos unter XP. Unsere Field PG haben auch unter Anderem aus diesem Grund alle ein
Dualboot mit XP und W7 64. Die IM308B muss aber nicht zwingend mit einem EPROM betrieben werden. Grundsätzlich betreiben wir diese Karte ohne EPROM.
Die Datei wird über die Pufferbatterie ja gesichert. Und für alle Fälle habe ich ja immer noch die entsprechende Datei.
Leider installiert sich diese SW als eigenständiges Icon. Es ist nicht zu vergleichen mit den bekannten COM Paketen die man, wie der Markus es beschrieben hat, wunderbar
bei IBH einbinden kann.

Danke für deine Antwort, die mich jetzt aber doch etwas überrascht.

1) Hier im Forum und zudem im Siemens Forum habe ich an mehreren Stellen gelesen, dass man für die IM308B zwingend die COM ET200 Software benötigt und COM Profibus nicht funktioniert. Bist du sicher, dass du nicht die IM308C meinst???
2) Wie bekommt man das Programm auf die Baugruppe ohne EPROM?
3) Wenn ich dich richtig verstehe zweifelst du ebenfalls an, dass die IBH Software an dieser Stelle hilfreich sein kann?

Was für ein Graus. Und es gibt Leute die schimpfen über Step7...
 
Ich wage jetzt auch mal zu behaupten, dass COM-Profibus 5.1 nur mit IM308C funktioniert.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann kannst du damit nur die Konfiguration einer IM308B einlesen und konvertieren.

Es gibt noch ein COM-Profibus 3.x. Evtl. unterstützt das die IM308B.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die IM308B ist mit dem COM Paket COM ET200 programmierbar. Der Nachfolgetyp IM308C ist mit COM Profibus V3.x oder V5.x prgrammierbar.

Die Software COM ET200 habe ich auf dem Field PG M4 unter WINXP am laufen, jedoch mit der Einschränkung das keine EPORMS erstellt bzw. gelesen werden können.

Mit einer VM ist es das ähnliche Problem, CPU muss gedrosselt werden, Schnittstelle zum Prommer ??

Bei mir läuft COM ET200 mit Step 5 V7.23, zu S5 für Windows kann ich nichts sagen.

Grüße
 
Hallo,
die IM308B ist mit dem COM Paket COM ET200 programmierbar. Der Nachfolgetyp IM308C ist mit COM Profibus V3.x oder V5.x prgrammierbar.

Die Software COM ET200 habe ich auf dem Field PG M4 unter WINXP am laufen, jedoch mit der Einschränkung das keine EPORMS erstellt bzw. gelesen werden können.

Mit einer VM ist es das ähnliche Problem, CPU muss gedrosselt werden, Schnittstelle zum Prommer ??

Bei mir läuft COM ET200 mit Step 5 V7.23, zu S5 für Windows kann ich nichts sagen.

Grüße

Hallo und Danke.

Wo ist dann der Nutzen der Software für dich, wenn du keine EPROM lesen und schreiben kannst? Schließt an meine vorherige Frage an, wie ich die Konfiguration auf die IM308B lade ohne EPROM...

EDIT:
Ich habe die Software mittlerweile in einer Win98 VM auf einem Field PG M3 am laufen, kann also anhand der Handbücher die Änderungen der Programmdatei ausführen. Bleibt das Problem, wie ich das EPROM lese und schreibe. Die Doku sagt übrigens aus, dass das Programm ausschließlich über das EPROM eingespielt werden kann und nicht über den Bus. Am Bus hängen neben dem Master mehrere ET200U Baugruppen.

Habt ihr noch Tipps? Ich wäre sehr dankbar.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich kämpfe nach längerer Unterbrechung wieder mit der IM308B und COM ET200.

Wie gesagt, die COM ET200 Software in Version 4.2 habe ich am laufen. Nun haben wir uns von Process Informatic deren Prommer gekauft. *ET.200 Dateien, die ich mit der Version 4.2 zu Testzwecken gemacht habe kann ich nun auf EPROMS schreiben. Auch das Zurückladen der Konfiguration funktioniert, dass ich sie wieder in COM ET200 ansehen und bearbeiten kann. Soweit so gut...

Lade ich jedoch von der Anlage (bei der ich die Änderung am Bus machen möchte) die Daten vom EPROM, kann ich die Konfiguration in COM ET200 NICHT öffnen :sb7:. Es erscheint eine Fehlermeldung "keine COM ET200 - Datei". Ich bin ratlos!

Meine Vermutung ist jetzt, dass die Konfiguration mit einer Vorgängerversion der COM ET200 v4.2 gemacht wurde und die Software nicht abwärtskompatibel ist. Ich weiß nur nicht mit welcher Version es gemacht wurde. Und wenn ich daran denke, wie lange ich gebraucht habe die V4.2 zu finden, wird mir ganz anders...

Habt ihr vielleicht nochmal ein paar Tips für mich? Ich will das Problem jetzt mal endlich von den Hacken haben!
 