Hallo Leute hab ein kleines Problem.

Und zwar hab ich für die Firma wo ich arbeite eine Heizungssteuerung Programmiert basieren auf einer S7 300 313C CPU(Gebraucht von einer anderen Anlage darum eine so starke CPU).

Das Funktioniert auch alles schon einwandfrei, nun wollte ich aber über eine Signallampe vor der Tür einen Summenfehler ausgeben, sprich egal welche Störung die Heizung hat.

Ich wollte aber jetzt auch gerne anzeigen wenn die CPU oder irgend eine Baugruppe SF Ausgibt und da bin ich einfach im Moment zu blöd für:ROFLMAO:.

Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.

MFG Nexus
 
Wenn du hier mit dem Begriff SZL suchst kommst du Beiträgen, was dies bedeutet und wie du diese auslesen und anzeigen kannst.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du hier mit dem Begriff SZL suchst kommst du Beiträgen, was dies bedeutet und wie du diese auslesen und anzeigen kannst.


bike

Super Danke

Also über SZL wird der Baugruppenzustand im Word Format ausgegeben?

Kann ich denn überhaupt DO Schalten wenn die CPU auf SF geht?
 
Ja du bekommst Fehler in HEX angezeigt.
Wenn die DO Karte den Fehler hat, an dem die Anzeige hängt, dann kann es zu einem Problem kommen.


bike
 
Ja du bekommst Fehler in HEX angezeigt.
Wenn die DO Karte den Fehler hat, an dem die Anzeige hängt, dann kann es zu einem Problem kommen.


bike

Das Problem ist ja das ein Teil der DO und DI auf der CPU Integriert sind.
Sprich wenn die CPU auf SF geht dann auch die Aus und Eingänge.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist ja das ein Teil der DO und DI auf der CPU Integriert sind.
Sprich wenn die CPU auf SF geht dann auch die Aus und Eingänge.

Aber SF muss nicht zwingend heissen dass die Ausgänge auch davon betroffen sind. Auch bei in der CPU integrierten Ausgänge.
Die Sammelmeldung kannst du aber ganz bestimmt nicht mehr ausgeben wenn die CPU auf Stop geht. Darum Lässt man den Ausgang für die Sammelfehlerlampe im Schaltschrank auch oft im Normalfall anstehen (also true). Wenn die CPU dann auf Stop geht, geht auch die Schrankleuchte an.

mfG René
 
Aber SF muss nicht zwingend heissen dass die Ausgänge auch davon betroffen sind. Auch bei in der CPU integrierten Ausgänge.
Die Sammelmeldung kannst du aber ganz bestimmt nicht mehr ausgeben wenn die CPU auf Stop geht. Darum Lässt man den Ausgang für die Sammelfehlerlampe im Schaltschrank auch oft im Normalfall anstehen (also true). Wenn die CPU dann auf Stop geht, geht auch die Schrankleuchte an.

mfG René

Aha du meinst also über ein Relais mit Öffner Kontakt?

Guter Lösungsvorschlag, auf so etwas einfaches wäre ich jetzt von selbst nicht gekommen:p.
 