TIA Uhrzeit KTP-Panel einstellen

Münchnerjunge

Level-1
Beiträge
314
Reaktionspunkte
38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab folgende Frage:

Wie kann ich bei einem KTP600-Panel von Siemens die Uhrzeit einstellen, sodass sie immer synchron zur CPU ist? Als CPU hab ich ne 1214C. Benötige ich dazu extra einen Baustein, oder kann ich das so einstellen, wie ich die CPU auch mit der Zeit meines Programmiergerätes Synchronisiere?

Vielen Dank für JEDE Antowort!

Mit freundlichen Grüßen
Münchnerjunge
 
Hallo Müncherjunge,

Im teil Verbindungen bei das Panel gehst du auf Bereichszeiger.
da kannst du Datum und Uhrzeit anhaken und die Adresse eintrage wo in deine SPS die Uhrzeit liegt.

Dann sollte er mit dem CPU Synchronisieren

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi! Danke! Dafür brauch ich aber wieder einen Baustein der mir die CPU Zeit in nen DB legt. Genau das wollte ich ja eigentlich verhindern, bzw. nachfragen, ob es auch ohne möglich ist. Kann man im Zeitalter von Profinet nicht ohne weiteres die Uhrzeit übertragen?
 
Hast du ein Uhrzeitmaster im Netz ?

Sonnst wurde es NTP verfahren im frage kommen.
Wenn man aber nicht die richtige Zeitzones einstellen kann, kommt man sowieso nicht daran vorbei die Zeit in de SPS auf zu bereiten.
Auch Sommer und Winterzeitumschaltung.

Bram
 
Ja, dann werde ich das doch so machen müssen, wenn es keine andere bzw. einfachere Lösung gibt.

DB Anlegen, CPU-Zeit rein schreiben. Mit Panel auslesen und ggf. einstellbar machen. Dazu brauch ich min. 2 Bausteine + DB wenn mich nicht alles täuscht.
 