TIA Verbindung über TCP/IP ISO on TCP (RFC1006) mit einer S7-1200

Omega24V

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich versuche eine Verbindung über TCP/IP ISO on TCP (RFC1006) mit einer
S7-1200 aufzubauen.
Die SPS scheint eine neuere zu sein, Tia-Portal 13 wird zum Konfiguieren benötigt.
Es handelt sich um eine CPU1211C AC/DC/RLY , BestellNR 6ES7 211-1BE40-0XB0.
Bisher ist es mir nicht möglich mit irgendeiner Visu,OPC-Server, LibNoDave oder Toolbox
Kontakt zur SPS (Datenansicht von Datenbausteine/Merker) aufzunehmen.


Per Tia-Portal habe ich Kontakt zur SPS, kann also alles einstellen.
Die Ethernetschnittselle habe ich mit einem Subnetz PN/IE_1 vernetzt .


Für den TSAP habe ich 3/1 verwendet.
Das sollte bekanntlich bei älteren Ausgaben der SPS funktionieren.


Das anmelden an die SPS scheint an sich zu funktieren,
Laut "WireShark" gehen Daten hin und her.


Das wars dann aber auch schon,danach kommen aber nur Fehler und keine Daten.
(Schön zu sehen bei dem LIBNODAVE Programm "testIso_TCP.exe" )




nun kommen meine Fragen:


Beherrscht die SPS überhaupt das Protokoll ?
Gibt es etwas besonderes zu parametrieren im TIA-Portal ,
ist eventuell das Subnetz falsch ?
Hat irgendwer in diese Welt eine S71200 mit RFC1006 gekoppelt ?
 
Angeblich soll es bei den neuen 1200ern die Option geben, wie bei den 1500ern die Put/Get Kommunikation an- oder abzuwählen.
Am Besten du klickst dich mal bei den CPU-Eigenschaften durch, ob es dort eine Option mit "Put/Get" gibt. Falls es nicht freigegeben ist, den Haken setzen und dann nochmal testen.
Du erhältst mit libnodave nur Zugriff auf nicht-optimierte DBs.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Option gibt es da, ich glaube unter Schutz weiter unten. Einfach anklicken und dann sollte es funktionieren.Wenn auf datenbausteine zugegriffen werden soll, dürfen die nicht den "Optimierten Zugriff" haben.
 
Zurück
Oben