Step 7 ProfiNet - "Erreichbare Teilnehmer bearbeiten" findet keine Teilnehmer?!

rocKay

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ProfiNet - "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" findet keine Teilnehmer?!

Hallo Kollegen,

ich kann mit meiner Step 7 Software über die Suche unter "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" keine Teilnehmer finden.

Einige Info's dazu:
Step 7 5.5 SP3 läuft in einer VM Ware unter Windows 7.
Firewall und Defender sind deaktiviert.
Die VM hat eine eigene USB Netzwerkschnittstelle.
Diese ist auch beim Booten schon verfügbar (mit der VM Connected).
Sie wird aber als undefined Network angezeigt. Habe diese aber zu 'Arbeitsplatznetzwerk' geforced.
Siemens PST Tool funktioniert ebenfalls nicht.
Laut Wireshark wird die DCP Protokoll Anfrage auch gar nicht gesendet.

Hat jemand vielleicht eine Idee was ich da noch versuchen könnte?
Ich bin mir relativ sicher, dass das auch schonmal funktioniert hat.

MfG Kay
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

schau mal an der Netzwerkkarte unter Windows ob dort die PROFINET Protokolle installiert und aktiviert sind.
Für PST musst Du meines Wissens nach das DCP Protokoll für die Netzwerkkarte manuell installieren (zmindest bei PST V3 war das so).
Funktioniert ein ping auf die Steuerung, also is prinzipell die NetzPhysik in Ordnung?
Ist die USB Netzwerkkarte direkt mit einer CPU verbunden oder hängt da ein Router/Switch dazwischen?

Gruß
Christoph
 
Unter der Netzwerkkarte ist das 'PROFINET IO RT_protokoll v2.0' installiert und auch aktiviert.
Die Netzwerkkarte ist auch als PNIO-Adapter in den PG/PC-Schnittstelleneinstellungen angehackt.
PST4.1 funktioniert auch ohne separate DCP installation. Habe das PST auch auf meinem Rechner ausserhalb der VM problemlos am laufen. Nur in der VM geht es nicht.
Ich hatte das auch schon ohne Switch getestet, kein Erfolg. Aber wie gesagt, laut Wireshark geht nichtmal das DCP Telegramm für die Anfrage raus.
Ja, die Netzphysik passt soweit, mit PST von meinem lokalen Rechner sind die Teilnehmer erreichbar und aus der VM komme ich auch auf die CPU zum beobachten usw.
Nur die Teilnehmersuche, also DCP request, macht Probleme. :(

Habe die Tage das SP4 bekommen, werd das nochmal installieren und testen.
 
Zurück