S5 CPU 100 nach FB51 aufruf AG stopp

jumbo

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

ich möchte in eine S5-100 CPU 100 den fb51 aufrufen aber das ag geht in stopp
habe das gleiche erst mit einer 103 cpu gemacht war kein problem
ich habe den fb51 im ob1 aufgerufen mit
L KY 051,00
SPA FB51
T MW 15

in die OB 20-21-22
A DB 51
L KF +1
T DW 64

kann mir einer sagen wo der fehler ist

danke
Jumbo
 
die 100u gehört zur gruppe 1. der db ist dort auch kürzer.
den trans ins dw64 brauch man nicht wirklich, da das op selbstständig einen neuanlauf durchführt.
die hmi fb/db findest du auch auf meiner hp

wie rufe ich den fb im ob1 auf ?
Code:
für gruppe 1:
A DB 51
SPA FB 51
 
für gruppe 2:
L KY 51,0
SPA FB 51
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke volker

habe mich auf deiner homepage herummgetrieben und habe das mit der gruppe 1 und 2 gefunden und im ustack stand der aufruf t dw69 und der db würde aber nochnicht aufgerufen habe das dann gemacht und es ist gegangen
heute ist nicht mein tag oder besser gesagt nicht meine nacht
jetzt noch mit wincc datenaufzeichnung machen und hoffen das die temperatur die ich messe auch so genau wie ich es brauche ist und bleibt

gruß
jumbo
 