    Hi

    ich möchte in eine S5-100 CPU 100 den fb51 aufrufen aber das ag geht in stopp
    habe das gleiche erst mit einer 103 cpu gemacht war kein problem
    ich habe den fb51 im ob1 aufgerufen mit
    L KY 051,00
    SPA FB51
    T MW 15

    in die OB 20-21-22
    A DB 51
    L KF +1
    T DW 64

    kann mir einer sagen wo der fehler ist

    danke
    Jumbo
    Zitieren Zitieren S5 CPU 100 nach FB51 aufruf AG stopp  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    die 100u gehört zur gruppe 1. der db ist dort auch kürzer.
    den trans ins dw64 brauch man nicht wirklich, da das op selbstständig einen neuanlauf durchführt.
    die hmi fb/db findest du auch auf meiner hp

    wie rufe ich den fb im ob1 auf ?
    Code:
    für gruppe 1:
    A DB 51
    SPA FB 51
     
    für gruppe 2:
    L KY 51,0
    SPA FB 51
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    jumbo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2005
    Beiträge
    25
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    danke volker

    habe mich auf deiner homepage herummgetrieben und habe das mit der gruppe 1 und 2 gefunden und im ustack stand der aufruf t dw69 und der db würde aber nochnicht aufgerufen habe das dann gemacht und es ist gegangen
    heute ist nicht mein tag oder besser gesagt nicht meine nacht
    jetzt noch mit wincc datenaufzeichnung machen und hoffen das die temperatur die ich messe auch so genau wie ich es brauche ist und bleibt

    gruß
    jumbo

Ähnliche Themen

  1. FB-Aufruf nach IEC 61131
    Von Bambi_DEG im Forum Stammtisch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 16:33
  2. Inhalt Datenbausteine nach Aufruf
    Von faraday im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 22:00
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:49
  4. CPU Stopp nach DP Ausfall
    Von Dummy im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 17:57
  5. FB51
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 23:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •