Hallo

Ich möchte gerne ein Heizventil mit einer Simatic realisieren. Hat jemand erfahrungswerte, mit welchen P/I/(D) Werten ich beim Regler beginnen soll mit dem einstellen. Da ich mich regelungstechnisch nicht recht auskenn und ich es gerne Vermeiden möchte den halben Tag zu verbringen um herauszufinden, in welchen Bereich ich ca bin.

Danke erstmal
Lg
Günther
 
Hi, mit welchem Regler arbeitest Du?
Habe schon etliche Klimaregelungen realisiert, aber die Reglereinstellung ist stark abhängig von den Vorlauf-Temperaturen, den eingesetzten Reglern und Ventilen etc.
Ist also kaum möglich, eine Prognose für Deine Regelstrecke abzugeben, aber Temperaturregelungen sind ja im allgemeinen sehr träge, jedoch gut zu beobachten und damit gut zu optimieren.
Wenn Du den Tcont_cp benutzt, versuch für den Anfang mal eine Regler-Abtastzeit von 100ms, einen Pproportionalwert von 1, eine Integrationszeit von 1800s und den D-Anteil durch Differenzierzeit=0 ausschalten.
Und dann beobachten, das kann Dir leider keiner abnehmen...
Viel Glück, und ein gutes Händchen!
 
Hallo Werner54,

danke für den Tip! Man lernt ja gern, aber so neu ist das für mich nicht gewesen...
Hatte birdracoon nur so verstanden, daß er keine Vollschulung in Regelungstechnik sucht, er fragte nach "Erfahrungswerten", mit deren Hilfe er erst mal anfangen kann...
Aber Du hast ja recht, er hätte natürlich die Regelstrecke erst berechnen müssen
 
Also danke für eure schnellen antworten
Ja ich habe eigentlich nur Erfahrungswerte gesucht, aber ich bin auch sehr dankbar über die Komplettdoku, sehr informativ

Also vielen dank
Lg
Bird
 