AGSend und AG Recv an Vipa CPU

GS-Harri

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mehrere s7 300-Steuerungen mit einer s7 1500 verbunden, das läuft über Iso On TCP und AGSend und AG Recv auf der 300er Seite problemlos.
Wenn ich jetzt aber eine Vipa 315-4 NE12 anbinden will, geht diese in Stop, sobald ich den FC5 oder FC5 lade. (AGSend und AGRecv).

Die Diagnose meldet folgendes:

Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 4563
STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
Prioritätsklasse: 1
FC-Nummer: 5
Bausteinadresse: 94
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
07:55:54.035 18.08.2014
(Kodierung: 16# 4563 FF84 8C70 0101 0005 005E)

Ereignis 5 von 100: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 292
FC-Nummer: 5
Bausteinadresse: 94
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
07:55:54.035 18.08.2014
(Kodierung: 16# 2942 017A 8C20 0124 0005 005E)

Was mache ich falsch?

Vielen Dank schon mal Vorab.

Grüße
Harri
 
Jetzt mal ohne mich mit der VIPA speziell auseinander zu setzen, hört sich dies:
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 292

So an als gäbe es den CP mit der Hardwareadresse 292 nicht. HW geladen? CP Vorhanden?

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja genau, das habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Bei meiner Verbindung wird die Laddr #120 (entspricht ja Dez 288)angegeben, hab ich gemacht.
Die CP hat im Hardwaremanager die Adressen 288...303.
Dann kommt der Verweis auf 292 ??
 
Nö, ich habe die Siemens Dinger aus der Bibliothek.
Im Handbuch der Vipa wird auch von denen gesprochen.
Aber ich geh mal auf die Vipa Seite, dein Einwand erscheint mir logisch
 
So,

danke ans Forum und an den VIPA Support.
Wie bereits vermutet müssen Vipa eigene FC verwendet werden. Diese hat Vipa schnell und problemlos geschickt und die Verbindung läuft wie gewünscht.

Grüße
Harri
 
Zurück
Oben