Guten Tag.

Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen einfachen Zähler mittels Taster, welcher den Zählwert in einen DB schreibt. Jedoch kam es bei meiner Anlage vor, dass wir die Stromversorgung abstellen mussten. Dabei verlor der DB den gezählten Wert nach dem Neustart der CPU und der Startwert (null) wird wieder angezeigt.

Zur Frage: Wie kann ich einen Wert, der im DB ist speichern, sodass er auch nach Stromausfällen etc. wieder vorhanden ist?

Freue mich auf jede hilfreiche Antwort.

Grüsse

PS: Ich benutze TIA v13 und eine S7-1511
 
Hallo,

eventuell indem du die Variable/Zähler im DB als Remanent deklarierst (also die Checkbox "Remanenz" in der Zeile der Variable aktivierst) ?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke für die schnelle Antwort. Es lag mir immer vor meinen Augen, jedoch wusste ich nie was die Checkbox für die Remanenz bedeutet. :roll:

Nochmals Danke für die Antwort!!!
 