Guten Abend,

ich habe einen IPC427D als Bundle mit WinAC RTX-F und WinCC PC Runtime V13.

Ich habe alles soweit in der Gerätekonfiguration drin. Nun möchte ich unter den Verbindungen in WinCC eine Softbus Verbindung anlegen.
Leider wird mir Softbus aber nicht angeboten (nur Ethernet oder Profibus). Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Bzw. in welcher Doku finde ich da ne Anleitung.

Die Doku von WinCC TIA Advanced hat ca. 7800 Seiten!!! :confused:

Grüße Pico
 
Hallo,

bei mir ist per default SOFTBUS eingestellt.
Im TIA eine
SIMATIC Controller Application -> WinAC RTX F Software SPS angelegt
in der Gerätesicht dann
SIMATIC HMI Application -> WinCC RT Advanced auf Slot 3 eingefügt
Netzsicht öffen und auf "Verbindungen" gehen und hier einfach eine Verbindung zwishcen RTX f und WinCC ziehen
Diese HMI Verbindung ist dann bei mir automatisch Softbus.

Gruß
Christoph
 