TIA 1214er mit "Error" an X1/P1

RoBop

Level-2
Beiträge
130
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ein Problem mit einer 1214er CPU.
Ich einen Fehler im Diagnosepuffer mit dem ich nichts anfangen kann.

Und zwar:

Fehler: Diagnose ist verfügbar
|> HW_ID= 65
Baugruppenträger 0 / Steckplatz 1 X1 P1
Fehler
Kommendes Ereignis


Unter "Hilfe zum Ereignis" kommt folgendes:
Beschreibung

Ein Submodul ist wieder verfügbar, jedoch mit anstehender Diagnose. Die genaue Ursache ist noch nicht ermittelt.
Behebung

Benutzen Sie "Im Editor öffnen", um die genauen Ursachen zu ermitteln.

Über den Editor komme ich ledeglich wieder in die Geräteansicht.
In der Profinet-Schnittstelleneinstellung sehe ich im Port-Status dass der Status OK ist.

Ausserdem sehe ich folgendes:

MAC-Adresse der Schnittstelle: (eigene MAC-Adresse)
Medium: Copper

Nachbar: "-k1" hochbehälter.Port 1
MAC-Adresse der Schnittstelle: (MAC-Adresse Parter CPU)

Nachbar: wzv01.Port 1
MAC-Adresse der Schnittstelle: (MAC-Adresse Leitsystem)


Kommunikation funktioniert jedoch zwischen den CPU's und dem Leitsystem.

Unter Geräte und Netze sind beide CPU's miteinander verbunden und Projektiert.
Leitsystem ist eins von Schraml und greift lediglich auf DBs von jeder CPU.
Partner-CPU macht keinen Fehler.
Jemand ne Idee?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"wo ist denn genau die hw-id 65 vor-ortet? was hast du denn im projekt dort projektiert, wo die hw-id verwendet wird"

10 mal durchgelesen und ich versteh deine Frage leider nicht :p

HW_ID= 65 ist die ID vom Steckplatz X1 P1.
Dieser Steckplatz befindet sich auf der CPU.
Ich mache die Tage mal paar Screenshots. Vielleicht hilft das weiter :D
 
Ich habe exakt das gleiche Problem. Die rote LED blinkt und macht mich irre, weil ich nicht weiss was eigentlich los ist.
Alles was ich dazu beitragen kann ist, dass ich dieses Problem bei mir erst seit Update 4 da ist. Vorher hatte ich mit dem nicht geänderten Projekt kein Problem.
 
Habs grade gefunden:
Port (X1)(P1) -> Portverschaltung -> Partnerport hier war eine Verbindung eingetragen, die nicht vorhanden ist. Seitdem ist Ruhe. Ich bleibe dabei Update 4 hat da was vermurkst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dachte schon ich wäre doch nicht alleine mit dem Problem. Die Portschaltung habe ich bei mir x-mal gecheckt. An dem liegt es bei mir nicht. Muss ich wohl doch Siemens kontaktieren :confused:
Kollege meinte, ich soll mal ein Firmwareupdate machen! Ob ich es wagen soll weiß ich nicht, soweit läuft alles ja bis auf die LED. Es kann ja durchaus passieren, das hinterher noch weniger geht :wink:
Was mir auch augefallen ist:
Die 1500er hat doch einen Zugriffschutz den man erst deaktivieren muss, um einen Zugriff des Leitsystems zu erlauben. Meine Info auf einem TIA-Seminar war bisher, dass den Schutz nur die 1500er hat.
Die 1200er im Betriebsgebäude hat ebenfalls diesen Schutz und die 1200er in der Aussenstation nicht. :confused:
Ich habe da wirklich 3 Stunden gesucht, bis ich die Fehlerquelle gefunden habe, war mein Leitsystem nur Daten von der Aussenstation empfangen hat. Zudem habe ich diese Freigabe min. 10 mal im Menü übersehen.
 
Aber deine Fehlermeldung ist absolut identisch mit meiner und sie verweist eindeutig auf die PARTNERPORTverschaltung.
Schau nochmal nach. Ich habe Firmware 4.0 auf 1214C.
 
So Fehler behoben. Warum, weiß ich nicht.
In der Partnerportverschaltung stand bisher "Beliebiger Partner" drin.
Hardware habe ich schon paar mal mit dieser Einstellung übertragen, ohne Erfolg.
Habe nun den Text "beliebigen Partner" einfach rausgegelöscht, abgespeichert und nochmals übertragen. Geht! Nach dem Abspeichern steht automatisch wieder "beliebiger Partner" im Eingabefeld.
Einstellungen sind quasi so wie vorher und es geht. :confused:
 