Probleme mit einem S5 Programm

lorenz2512

Level-1
Beiträge
3.251
Reaktionspunkte
311
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:( :confused: Hallo,
habe Probleme mit einem S5 Programm aus einer Sinumerik Steuerung, z.B. suche ich wo der Merker 195.2 gebildet wird, einmal wird er mit 0000en überschrieben aber wo er gebildet wird ein Rätsel im DB 111 liegen zwar Hinweise auf den Merker aber wie er in das MW 194 kommt blicke ich nicht, desweiteren befinden sich andere Fehlermeldungen im MB 195, weiß auch nicht wo die geschrieben werden. Ich hoffe jemand kann helfen.:( Unten ist die Programmdatei S5D angehängt.
 

Anhänge

  • HUEORGST.zip
    5,9 KB · Aufrufe: 28
hallo lorenz2512
welche Sinumerik ?
Man kann in den Einstelldaten Merker zuordnen.
Bsp. M - Funktion , statisch, dynamisch R - Parameter ...
Hast du die Maschinendaten, Settingdaten, R-Parameter.
und Symbolik wäre hilfreich.

mfG
hg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hierbei liegt keine M Funktion vor oder was anderes aus der Sinumerik, die Symbolik liegt leider nur als Papierformat vor :( , das Programm konnte nur aus der 820N Sinumerik gezogen werden, in der Symbolik steht nur "Strobe Härtez. Fehler" für M195.2, da stehen für die M-Funktionen andere Bereiche zur Verfügung, und im MB195 stehen die 'Strobe Fehler (was heißt eigentlich Strobe :confused: ), na jetzt hab ich schon mal jemand der sich mit Sinumerik auskennt, ich habe mir den Mist so langsam nebenbei eingpaukt.
 
Wer zum Teufel setzt die Merker ???

Hallo Lorenz2512,

die Merker 190.0 bis 195.7 werden durch indizierte Bearbeitung über DB111, DW70 gesetzt. Das ganze passiert im FB 220, Netzwerk 5.

Gruss
Question_mark
 
Hallo,
@ ?: kannst Du das etwas auseinander klamüsern? Denn da taucht nur MW 198 auf, so eine Routine sehe ich zum ersten mal.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wer setzt denn diesen Merker ???

Hallo,
Lorenz2512 schrieb:
da taucht nur MW 198 auf
Mensch Lorenz, setz doch mal Deine Brille auf :)

Da steht :

B DW 70
S M 0.0 ---> Die "0.0" wird ersetzt durch den Wert, der im DW 70 steht

heisst im Klartext : es wird der Merker gesetzt, dessen Adresse im DB111, DW 70 steht. Wie kommt die Adresse da hinein ??? Über folgende Anweisungen :

B MW 198
L DW 0 ---> Die "0" wird ersetzt durch den Wert, der im MW 198 steht
T DW 70

Ausgehend vom FB 220, NW 2 wird aus dem EB 24 ein Wert in das MW 198 eingetragen (Fehlernummer oder sowas ....). Entsprechend der Nummer wird dann eine Merkeradresse aus den Datenwörtern 1..48 (DB111) in das DW 70 geladen. Alles klar :confused:

Gruss
Question_mark
 
Hallo,
erstmal Danke an ?, und woher weißt Du das ich eine Brille trage?:p , jetzt habe ich es kapiert, ist aber ein schöner Kuddelmuddel, aber jetzt ist der Befehl B auch schon einleuchtend (kannte ich bisher noch nicht), vielen Dank nochmal ?.
 
Hallo Lorenz,
Lorenz2512 schrieb:
woher weißt Du das ich eine Brille trage?
Ganz einfach, weil Du das L DW 70 nicht gesehen hast ;)
Lorenz2512 schrieb:
ist aber ein schöner Kuddelmuddel
Wenn man sich als Programmierer unentbehrlich machen will, verwendet man eben solche Konstruktionen. Aber ganz ehrlich, manchmal geht es auch nicht anders, sonst sind für diese 10 STEP5 Anweisungen meterlange Bausteine erforderlich.
Und übrigens, mit Symbolen und Kommentaren kann doch schliesslich jeder :)

Gruss
Question_mark
 
Hallo Dietmar,
Lorenz2512 schrieb:
was heißt eigentlich Strobe
Frei übersetzt etwa "abtasten", "Abtastimpuls", je nach Kontext. Bei Deinem S5-Projekt könnte damit die zyklische Übermittlung und Abtastung von Fehlermeldungen oder Fehlernummern an das EB 24 gemeint sein.

Gruss
Question_mark[/quote]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Question_mark schrieb:
Hallo Dietmar,
Frei übersetzt etwa "abtasten", "Abtastimpuls", je nach Kontext.

Gruss
Question_mark


ein strobe wird bei paraleller übertragung eingesetzt.

zb gehen 8 ausgänge von sps-1 auf 8 eingänge an sps-2.
sps-1 gibt signal auf einen 9ten ausgang der auch auf sps-2 geht wenn der richtige wert sicher anliegt.

erst wenn der strobe kommt übernimmet sps-2 den wert in dem eb...

und wenn er da ist gibt nochn handschake zurück an sps-1...
 
Hallo,
hmm, schönen Dank, da Ihr mir das Alles so schön erklären konntet, könnt Ihr mir erklären wie eine Frau funktioniert?????, sonst hätte ich im Augenblick keine weiteren Fragen. :p
 
Ich glaub was er damit anfangen kann weiß er schon, nur ihm ist die Bedienung einfach zu schwierig, also heißt fast wie mit Siemens Produkten :p

Wenn man weiß wie man mit denen umgehen muss könnte es auch funktionieren ....
 
Zurück
Oben