TIA Löschen der CPU MMC Karte über das TIA-Portal

Paule

Level-1
Beiträge
3.058
Reaktionspunkte
869
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wie kann man über das TIA-Portal die Speicherkarte einer CPU löschen?

Die Funktion "MRES" funktioniert genaus wenig wie bei Step7 Classic.

Allerdings kann ich bei der Classic Version über Erreichbare Teilnehmer alle Bausteine der Karte markieren und löschen.

Bei TIA kann ich zwar ebenfalls über Erreichbare Teilnehmer die Bausteine auflisten lassen, aber ich kann die Bausteine nicht löschen.

TIA V12
 
Ich habe keine Ahnung ob es einen kurzen direkten Weg gibt, doch vielleicht muß man in einer Projektkopie alle Bausteine löschen (oder zu der CPU ein leeres (Dummy-)Projekt anlegen) - dann sollte TIA online/offline-Unterschiede feststellen und online-Löschen anbieten bzw. erlauben.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

für S7-300 geht das im TIA Portal nicht mehr, da gibt es auch einen Thread dazu im Siemens Forum.
Online was mit den den Daten auf der Karte machen funktioniert über TIA nur für die S7-1200/S7-1500.

Gruß
Christoph
 
Hi

ich bin in der glücklichen? Lage meistens die V13 für die 1500er zu verwenden. Wenn man hier liest, was es alles für Ärger mit den 300/400 gibt, und was alles nicht mehr geht oder noch fehlt, dann drängt sich immer mehr die Frage auf, warum haben die sich das angetan und die beiden Welten einfach getrennt gelassen.

Ich halte es bisher so: 300/400 --> V5.5 schon allein wegen PDiag. 1200/1500 --> V13 schon allein wegen dem deutlich besseren SCL Editor. Hoffentlich erlebe ich vor meiner Verrentung noch, dass das Portal so mächtig ist wie die V5.5.

'n schön' Tach auch
HB
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich an einer 1500 CPU aus irgendwelchen Gründen (z.B. weil ich nicht genau weiß, was auf der Karte drauf ist) den gesamten Inhalt der Speicherkarte löschen will, dann formatiere ich die Speicherkarte: CPU auswählen -> Online & Diagnose -> Memory Card formatieren

Formatieren hat den Vorteil, dass auch Daten gelöscht werden, die nicht Bestandteil des Projekts sind, z.B. irgendwelche CSV-Files oder was auch immer.
 
Ich meine mich errinern zukönnen, dass du, wenn du online verbunden bist, und den Baustein in deinem Projekt anwählst, diesen löschen kannst. (rechte Maustaste -> löschen)
Dabei fragt er dich, ob du ihn online oder offline löschen möchtest.
 
Danke für Eure Hilfe!

@Harald, ja so habe ich es bis jetzt auch gemacht
@Christoph, scheint leider so
@HelleBarde, das sehe ich ein bisschen anders, TIA sollte laut Siemens 100% kompatibel zur 300/400er sein
@René, ja, das funktioniert tatsächlich :D
@Mediator, eben dieser Button "Memory Card" löschen fehlt scheinbar bei der 300er, wie Christoph schon sagte
@Wolder, das geht natürlich nur wenn ich das Projekt habe, siehe Harald

Nochmals besten Dank!
Nachdem das überschreiben wirklich tadellos funktioniert (inklusive löschen der Bausteine die es nicht mehr gibt) bin ich wieder zufrieden :ROFLMAO:
 
Hallo mit der S7-1200 kann ich über das TIA-Portal nicht die Memory Card löschen, also zumindest nicht über Diagnose.
Was kann ich noch tun um die Memory Card zu löschen oder so zu formatieren das die Karte immer noch zu nutzen ist?


Ich habe jetzt eine neue S71200 CPU mit der FW-Version 4.1.1.
Aber ich glaube die Version auf der MMC ist noch auf der V3. Deswegen gibt es wohl immer problem wenn ich die MMC in die CPU stecke. Auf der MMC ist auch das alte Gerät abgespeichert mit der alten FW-Version.
Wie kann ich die Version auf der MMC angleichen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo mit der S7-1200 kann ich über das TIA-Portal nicht die Memory Card löschen, also zumindest nicht über Diagnose.
Was kann ich noch tun um die Memory Card zu löschen oder so zu formatieren das die Karte immer noch zu nutzen ist?

Ich habe jetzt eine neue S71200 CPU mit der FW-Version 4.1.1.
Aber ich glaube die Version auf der MMC ist noch auf der V3. Deswegen gibt es wohl immer problem wenn ich die MMC in die CPU stecke. Auf der MMC ist auch das alte Gerät abgespeichert mit der alten FW-Version.
Wie kann ich die Version auf der MMC angleichen?

V3 - Projekt in V4 - CPU geht nicht.

Löschen geht auch so (Auszug aus dem Systemhandbuch S7 1200, 06/2015, Kapitel 5.5.4 Einsatz der Memory Card als Programmkarte - https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478121):
Stecken Sie eine leere, nicht schreibgeschützte SIMATIC Memory Card in einen an Ihren Computer angeschlossenen SD-Kartenleser. (Falls die Memory Card schreibgeschützt ist, schieben Sie den Schutzschalter aus der Verriegelungsposition heraus.)
Wenn Sie eine SIMATIC Memory Card verwenden, die bereits ein Anwenderprogramm, Datenprotokolle, Rezepte oder ein Firmware-Update enthält, müssen Sie die Dateien löschen, bevor Sie die Karte erneut verwenden. Rufen Sie den Windows Explorer auf und zeigen Sie die Inhalte der Memory Card an. Löschen Sie die Datei "S7_JOB.S7S" sowie alle vorhandenen Ordner (wie "SIMATIC.S7S“, "FWUPDATE.S7S", "DataLogs" und "Recipes").

ACHTUNG
Löschen Sie NICHT die versteckten Dateien "__LOG__" und "crdinfo.bin" von der
Memory Card.
Die Dateien "__LOG__" und "crdinfo.bin" werden von der Memory Card benötigt. Wenn
Sie diese Dateien löschen, können Sie die Memory Card nicht mehr mit der CPU
nutzen.

P.S.: Version angleichen ist im Anhang D beschrieben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke! Funktioniert. Echt traurig, daß es Siemens auch zwei Jahre später noch nicht gebacken bekommt. Benötigt wohl die intellektuellen Fähigkeiten eines Super-Programmierers, einen lausigen Menüpunkt hinzuzufügen ... :???:
 
Zurück
Oben