TIA KTP400 Grafikliste Anzeige wechselt kurz - Variable ändert nicht

chrigu

Level-2
Beiträge
68
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe an einer S7-1500 mehrere KTP400 angeschlossen. Auf jedem Panel hat es eine Statusseite, wo man den Betriebszustand von einzelnen Bereichen sieht. Diese sind als Grafikliste und Textliste projektiert.
Alle Panels greifen auf die gleiche Variable zu. Nun kommt es vor dass willkürlich auf einem Panel für ca. 1sek. 1 Status kurz wechselt(z.B. wechselt die Anzeige von "Auto" auf "Hand"), aber auf allen anderen Panels nicht.
In der SPS bleibt die Variabel Konstant auf dem gleichen Wert.

Die Panels sind im Moment noch in der Werkstatt im Testaufbau darum können alle Panels gleichzeitig beobachtet werden.

Hat jemand schon ein solches Phänomen gehabt? Es ist nicht so tragisch, aber es ist störend wenn man genau in dem Moment auf das Panel schaut und sich kurz der Betriebstatus ändert (Natürlich nur auf der Visualisierung)
 
Kann es sein, daß für kurze Zeit die Verbindung vom Panel zur CPU abgebaut ist?
Oder gibt es Kommunikations-Überlastungen?
Gibt es entsprechende Systemmeldungen? (hast Du eine Meldeanzeige wo Du zurückliegende Systemmeldungen nachträglich sehen kannst, sprich für Meldeereignisse der Meldeklasse System?)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit den Systemmeldungen ist eine guten Idee. Das kann ich mal einbauen und schauen ob sich da etwas herausfinden lässt.
Kann ich aber erst nächste Woche testen :)

Wie kann ich feststellen ob es Kommunikations-Überlastungen gibt?
Es ist eine Liftsteuerung für Paletten und auf jeder Etage hat es 2-3 Rollenbahnen. Jede Etage (7 Etagen) hat ein KTP400 und eine ET200 und ein CSM1277 Switch, und sind von Etage zu Etage abgeschlauft. Das heisst alle Etagen sind in einer Linienstruktur.

chrigu
 
Es ist nicht so tragisch, aber es ist störend wenn man genau in dem Moment auf das Panel schaut und sich kurz der Betriebstatus ändert (Natürlich nur auf der Visualisierung)
Da wäre ich mir nicht so sicher ;).

Ich Tippe jetzt mal das irgendwo im Programm die Anlage auf Hand und in einem ganz anderen Programmteil die Anlage auf Auto (oder umgekehrt) gesetzt wird.
Das letztere hat für den weiteren Programmablauf Vorrang, deshalb wird die Anlage auch erst mal funktionieren.
Da das Panel aber A-Zyklisch auf die Informationen der Steuerung zugreift, kann es passieren, das irgendein Panel halt gerade in dem Moment die Daten list in der noch die vom Zyklus erste Betriebsart gesetzt ist.
Wenn der Zyklus noch von Alarm-OB's (Weck-Alarme) unterbrochen wird, wirkt sich der angebliche "optische" Fehler noch stärker aus.
Ich würde diesbezüglich das Programm noch einmal kontrollieren, denn es könnten gravierende Fehler auftreten wenn genau zwischen dem setzen dieser Betriebsarten eine andere Funktion eingefügt wird die von einer bestimmten Betriebsart abhängig ist.
 