Hallo zusammen,

ich habe von Siemens das S7 Technology-Paket bekommen. Dann wollte ich meine Baugruppen und Komponenten aus dem Hardware-Katalog aufrufen und musste feststellen, das mit die HW CU310 PN mit der Nummer 6SL3040-0LA01-0AA1 fehlt. Dieses wird auf das Sinamics Power Modul 340 mit der Nummer 6SL3210-1SE14-1UA0 aufgesteckt. Woher bekomme ich jetzt nur die Baugruppe für den Katalog? Ich brauche nur die eine im Katalog.
Warum finde ich nicht das Sinamics Power Modul 340 mit der Nummer 6SL3210-1SE14-1UA0 in dem HW-Katalog? Müsste dieses nicht auch aufgelistet sein.
Also ich brauche in meinem HW Katalog folgendes:
  • CU310 PN mit der Nummer 6SL3040-0LA01-0AA1
  • Sinamics Power Modul 340 mit der Nummer 6SL3210-1SE14-1UA0

Im Anhang ist ein Bild mit den Baugruppen die ich im Katalog habe.

Gruß
 

Anhänge

  • Sinamics Power Modul.JPG
    Sinamics Power Modul.JPG
    18,4 KB · Aufrufe: 13
.

Check´mal deine HSP´s, die aktuellen gibt es HIER.

Mit den Hardware Support Packages wird die Projektierung der Baugruppen ermöglicht, die
nicht im Hardwarekatalog Ihrer STEP 7 Installation enthalten sind.
Ab STEP 7 V5.2 besteht die Möglichkeit, den Hardwarekatalog über die Hardware Support
Packages zu aktualisieren
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir das HSP heruntergeladen. Wenn ich es aber mit einem Explorer öffnen möchte, dann kommt nur eine leere Seite. Was ist da los?
Ich habe es mit verschiedenen Browsern und Rechnern versucht. Es ist immer eine leere Seite.
 
.
Habe es mir gerade angeschaut und sehe jede Menge *.hsp Dateien, wenn
ich die *.zip Datei im Explorer öffne.

Der Explorer ist aber der falsche Weg:
Im Link gibt es eine Anleitung, wie du das HSP installierst.
 
Ich bin so vorgegangen, ich vermute aber das es sich das Modul schon in meiner Liste befindet. Es heißt dann nicht 6SL3040-0LA01-0AA1 sondern im Katalog steht 6SL3040-0xA01-0xxx (C310). Das x sind dann wohl Platzhalter. Ich hoffe das es passt und hier nichts zerstört wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja das passt so und das Leistungsteil wird genausowenig im HWKatalog von Step7 auftauchen, diese Komponenten findest du im Starter bei der Antriebsprojektierung dann (Starter im TConfig).

Gruß
Christoph
 