Hallo,

ich suche nach einer Möglichkeit eine S7-315PN/DP mit einem BacNet Controller zu verbinden.
Der CP 343- BacNet von Siemens gibt es wohl nicht mehr.
Ein Gateway ?
Anybus sagt es wäre momentan nicht möglich erst im November.
Hat jemand noch eine andere Idee.?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die Info.
Ich habe mich auch mit einem Siemens Mitarbeiter aus der Abteilung Gebäudeleittechnik unterhalten. der meinte ja aber....
Das Problem ist, es sind im Prinzip zwei unterschiedliche Welten, und da einen zu finden der wirklich Ahnung hat ist schon nicht leicht.
Es sind zwei Siemens Einheiten auf der einen Seite eine S7-315 2PN/DP und auf der anderen Seite Siemens POL638.00 (mit BacNet IP)
Man könnte erwarten, dass es wenn Siemens draufsteht, es "leichter" geht das sich zwei Geräte unterhalten können.
Die Simatic Seite ist kein Problem, nur kenn ich diese Siemens POL Geräte nicht,...
Und der Hersteller der Anlage mit dem POL Geräte hat keine Ahnung, und kauft das ganze bei Siemens zu.
Unglaublich.....
Deswegen bin ich mir nicht sicher was ich machen soll..

@uncle Tom: Kannst Du dich noch erinnern wie aufwändig, dass war mit dem Gateway?
Im Prinzip erwarte ich, dass nach der Konfig des Gateways und Aufruf von mitgelieferten Bausteinen ich meine Bacnet Werte in einem DB stehen.
Kann ich das erwarten ? (So kenne ich dass zu mindest von andere Gatways z.B. M-Bus)
 
Hallo,

ich warte noch die SPS Drive ab, dann soll von adfweb ein BacnetIP Gateyway heraus kommen, laut Hersteller.
Habe mich mal mit meinen Lieferanten unterhalten (shop.osd-schenck.de), die haben das Gerät schon im Einsatz.
Der Grundton war folgender:
Im Grunde ok, wenn man schon mit den Geräte von www.ADFWeb.com gearbeitet hat. Die Parametiersoftware ist genauso "undurchsichtig" wie die von den anderen Gateways von adfweb.
Ist aber eine echte Kosten Alternative, wenn man bedenkt was Siemens will.!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
auch wir standen schon mehrfach vor dem Problem einer BACnet Anbindung mit Siemens S7-300.
Auch wir hatten vor den BACnet CP von Siemens zu nehmen. Dann kam von Siemens die oben schon beschriebene Mitteilung von Siemens und man hatte uns keine großen Hoffnungen auf Support gemacht.
Wir haben das dann von MBS, wie uncle_tom schon mitgeteilt hat, machen lassen.
War absolut problemlos.
Vielleicht mal mit MBS Kontakt aufnehmen. Wir hatten immer einen kompetenten Ansprechpartner dort gefunden.
Stoni34
 
Die Maschine geht noch vor der Messe in Betrieb. Finanziell ist es für auch nicht teurer als sonst.
Wir setzen standardmäßig den CP343-1 ein. (6GK7343-1EX30-0XE0) Beide kosten knapp einen 1000er.

Der Großhändler sagte mir dass der BACnet 3 - 5 Tage Lieferzeit hat. Wie komplex ist den die Parametrierung
von diesem Teil?

Wie schaut es denn kostenmäßig bei ADFweb oder MBS aus. Habe einen DB mit knapp 300 Byte.
(Meldebits und Analogwerte)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
habe das ADFweb-Gerät HD67676-IP-A1 (BACnet/IP-Slave / Profibus Slave) von Wachendorff schon eingesetzt. Preislich absolut interessant und funktioniert generell auch. Der Haken kommt bei der Parametrierung. Das ist nicht sehr kompfortabel !
Problem: Die Software kann keine EDE-Datei der BACnet-Seite einlesen. Man muss alle Properties der BACnet-Objekte manuell anlegen. Funktioniert, ist aber entsprechend zeitaufwendig.
Wieviele Properties (Datenpunkte) hast du ?
 
Ich habe 60 Byte Bitmeldungen (bool)
und 198 Byte Analogwerte (das sind 52 INT, DINT oder REAL)

Ich denke jeder Wert ist ein Datenpunkt???

Im Moment bin ich noch an der Siemens Sache dran, habe aber noch keinen
Preis für die Lizenz.
Es gibt Lizenzen für 40, 125 oder unbegrenzte Datenpunkte.

Das Mapping Tool scheint aber für die Parametrierung gut geeignet zu sein.

http://www.sirbarny.de/BACnet Manual.pdf

Mit dem Support hatte ich auch schon Kontakt, aber der der zuständige Mitarbeiter
ist erst nächste Woche wieder im Haus.
 
Nachdem ich in meiner Mail, an den Siemens Support, erwähnt hatte dass der Kunde in Österreich
ist, hatte ich diese Woche einen Rückruf von Siemens in Wien.
Der Herr Siemens erklärte mir dass der CP343-1 BACnet nicht über den Handel vertrieben wird,
um zu vermeiden dass die Schnittstelle für andere Hersteller zum Einsatz kommt, aber grundsätzlich
ist das Gerät zu haben um die S7 auf die Siemens GLT aufzuschalten.

Dort ist die GLT DESIGO INSIGHT von Siemens in Betrieb. Wir hatten eine Betriebsdatenerfassung über
CP angeboten aber nicht speziell BACnet. Nun habe ich dem Kunden angeboten, er sollte den CP und die
Lizenz direkt erwerben und wir werden das Gerät einbauen und parametrieren.

Die Maschine geht am ersten WE im Dezember in Betrieb. Wenn BACnet läuft werde ich noch einmal
berichten wie das Handling mit dem MappingTool von Siemens ist.
 
Endgültiges kann ich erst berichten wenn das Ganze läuft. Aber so viel kann ich sagen:
Siemens vertreibt den CP nur für Datenaustausch Siemens an Siemens. Die Kosten für den
CP 343-1 BACnet mit Lizenzen sind ca. 2500 EUR. Die HW-Config und das Mapping Tool gibts
zum Download.
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW

Dann kommt noch deine Arbeit hinzu und auch die Jungs von der Siemens GLT müssen die
Daten ins System einpflegen, Grafiken anlegen und was der Kunde sonst noch wünscht.

Hardware Lizenzen und GLT habe ich dem Kunden auf's Auge gedrückt. Dessen zuständiger
Siemens Fachmann hat mir ein Excel Sheet geschickt wo ich die Daten erfassen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In meiner Interpretation ist Gateway eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Systemen, wobei ein Link eine Weiterleitung ist, irgendwo hin. Vermutlich auch verschiendene Systeme. Dies ist wohl eine Glaubensfrage.
Das Teil scheint sehr neu zu sein weil das BACnet Certificate vom September 2017 ist.
Ich denke du musst mit Siemens abklären ob es deine Zwecke erfüllt. Einfach Support anfragen, ein bißchen Geduld haben und es funktioniert.
Oben hatte ich geschrieben "Endgültiges kann ich erst berichten wenn das Ganze läuft" das habe ich wohl unterschlagen :cool:
Insgesamt war das Ergebnis positiv und eine gute Erfahrung.
Bei der Inbetriebnahme musste auch der Siemens GLT-Techniker den Spezialisten kontaktieren, aber mit ein paar Klicks hat die Sache dann
funktioniert.
 
Hallo HMIman
Zu der Thematik hab ich nun auch einen Fall mit dem ADFweb Bauteil soweit funktioniert das ertsmal nur komem ich nicht klar mit den Datentypen von BacNet.
Wie haben sie das gelöst gibt ne Übersicht (Analog Input = Dint Int oder so)
Ich hab da nichts gefunden
Fg Elektrohirs
 
Hi!

Die Datentypen von BACnet sind im Standard festgelegt.
Sehr oft sind die Present Values in BACnet 32 Bit Float Werte, so auch beim Ana. Inp.!
Da muss man ein bisschen suchen ...

HMIman
 