peter(R)
Level-1
- Beiträge
- 1.061
- Reaktionspunkte
- 132
-> Hier kostenlos registrieren
moin
Ich habe gestern eine S7-400 unter der Kur gehabt und bin fast verzweifelt. Ein Schaltschrank mit einer SPS für 2 Maschinen. Die 2. Maschine wird augetauscht gegen eine andere.
Ich wollte eine Baugruppe der neuen Maschine testen und habe dazu das komplette alte Programm mal lahmgelegt. OB1 Netzwerk 1 und 2 neu eingefügt, ins zweite nur BE geschrieben um das alte Programm
abzublocken und meinen neuen FB 255 in Netzwerk 1 geschrieben. HW Konfig ist natürlich unverändert.
Die Baugruppe besteht aus 3 Sensoren und einer Kupplung. Die Sensoren ( E62.6, E62.7 und E63.1 ) sind auf der Eingangskarte auch zu sehen einer davon ein Positionsmelder blinkt zyklisch ist also ideal zum testen.
Jetzt : E62.6 und E62.7 LED auf Eingangskarte blinkt. Variable beobachten blinkt auch Im Programm - besteht nur aus 4 Netzwerken - tut sich NICHTS E 63.1 funktioniert einwandfrei auch im Programm die anderen beiden NIX.
Habe schon alles mögliche gemessen aber da die Eingänge ja per Variable beobachten einwandfrei funktionieren fällt ein externes Problem wohl aus.
Hat jemand ne Idee ??
peter(R)
Ich habe gestern eine S7-400 unter der Kur gehabt und bin fast verzweifelt. Ein Schaltschrank mit einer SPS für 2 Maschinen. Die 2. Maschine wird augetauscht gegen eine andere.
Ich wollte eine Baugruppe der neuen Maschine testen und habe dazu das komplette alte Programm mal lahmgelegt. OB1 Netzwerk 1 und 2 neu eingefügt, ins zweite nur BE geschrieben um das alte Programm
abzublocken und meinen neuen FB 255 in Netzwerk 1 geschrieben. HW Konfig ist natürlich unverändert.
Die Baugruppe besteht aus 3 Sensoren und einer Kupplung. Die Sensoren ( E62.6, E62.7 und E63.1 ) sind auf der Eingangskarte auch zu sehen einer davon ein Positionsmelder blinkt zyklisch ist also ideal zum testen.
Jetzt : E62.6 und E62.7 LED auf Eingangskarte blinkt. Variable beobachten blinkt auch Im Programm - besteht nur aus 4 Netzwerken - tut sich NICHTS E 63.1 funktioniert einwandfrei auch im Programm die anderen beiden NIX.
Habe schon alles mögliche gemessen aber da die Eingänge ja per Variable beobachten einwandfrei funktionieren fällt ein externes Problem wohl aus.
Hat jemand ne Idee ??
peter(R)