    Hallo Verpolt,

    ich sag jetzt mal eher nicht .... da ich noch eine Ebene unterhalb bin, die Suche ist ja dafür da den Teilnehmern (also der mac-adresse) überhaupt erst einen Namen zuzuweisen ... er müsst sie zumindest finden ....


    übrigens: der "alte" Rechner findet alle Teilnehmer via LAN und WLAN ohne Probleme

    Gruss

    Stefan

  2. #12
    Registriert seit
    19.11.2005
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    47
    Danke
    18
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Was steht bei Online-Zugänge bei mir
    YYYYY.png

    Kabel ist über Switch Box angeschlossen

    Gruss

  3. #13
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Schade , daß PN/DP noch nicht mitliest

    habs hier irgendwo gelesen: IPv6 abschalten, falls aktiviert, könnte helfen.

  4. #14
    stefan_shs ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2006
    Ort
    SHS
    Beiträge
    21
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    MOIN

    Problem gelöst ....

    hier (siehe Anhang) lag das Problem!

    - Netzwerkkarte im Gerätemanager deinstallieren (Software nicht deinstallieren)

    - LogDevices von Siemens löschen

    - Rechner booten

    - S7 starten

    ... und siehe da .... die unnützen Einträge sind verschwunden ....

    und die Suche geht auf einmal auch über den LAN-Adapter


    Dank an alle für die freundliche Unterstützung !!!


    Schönes Wochenende
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu stefan_shs für den nützlichen Beitrag:

    Rquadrat (28.01.2015)

  6. #15
    Registriert seit
    16.04.2014
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    49
    Danke
    3
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ich habe das gleiche Problem alle Funktionen in TIA sind ok aber erreichbare Teilnehmer gibt es nicht.
    @stefan_shs was ist das LogDevice von Siemens

    Gruß Thomas

  7. #16
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    er meint damit das Verzeichnis ProgramData/Siemens/Automation/Simatic OAM/data

    Gibt es nur unter Windows 64bit und ist eiin verstecktes Verzeichnis (muss im Explorer unter Ansicht aktiviert werden zum sehen)

  8. #17
    Registriert seit
    13.05.2014
    Beiträge
    43
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ich hatte das gleiche Problem.

    Danke stefan_shs für das Posten der Lösung
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  9. #18
    Registriert seit
    21.12.2009
    Beiträge
    34
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe dasselbe Problem.
    Bis gestern war alles top, gestern TIA installiert, nun hab ich die Probleme.

    Allerdings funktioniert bei mir nach dieser Prozedur noch nicht alles.
    Über "Erreichbare Teilnehmer" bekomme ich nun jede Menge angezeigt.

    Aber wenn ich unter "Zielsystem --> Ethernet-Teilnehmer bearbeiten --> und dann Durchsuchen" möchte, macht er gar nix.
    Auch mit "Erneut suchen". Normal kam dann mal kurz die Eieruhr, aber da rührt sich gar nix mehr.

    Hat jemand vll noch eine Idee wo es noch was zum stellen gibt?

    Danke und Gruß

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 09:33
  2. Step 7 Kein Teilnehmer erreichbar
    Von Harry1978 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.12.2013, 13:46
  3. "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" per VPN.
    Von JesperMP im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 14:20
  4. Ethernet Teilnehmer ausgefallen
    Von HarryH im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 19:20
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 01:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •