TIA Ethernet-Teilnehmer bearbeiten ... kein Teilnehmer gefunden

stefan_shs

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen allerseits, ich habe ein kleines Problem an einem neu aufgesetzten Rechner:




Betriebssystem: Win7 Prof 64Bit


S7 V5.5 SP4


TIA V13



Grundsätzlich funktionieren S7 (V5.5.4) und Tia-Portal, allerdings liefert die Funktion

"Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" kein Ergebnis, soll heissen es werden die am Netz angeschlossenen Teilnehmer nicht gefunden.


Das habe ich bisher ausgetestet:




Schnittstelle auf LAN


Problem: unter" Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" werden keine Teilnehmer im Netz gefunden


... weder in S7 V5.5.4
... noch unter TIA V13




Ab hier mit TIA:


Umschaltung der Schnittstelle auf MPI


HW-Config und Software via MPI auf die CPU übertragen ... ok


Online via MPI und Baustein beobachtet ... ok






Umschaltung der Schnittstelle auf LAN


ONLINE via LAN ... ok


Erreichbare Teinehmer ... keine Teilnehmer gefunden




PING (via cmd) auf CPU und andere Profinet-Komponenten ... ok


NETSCAN findet alle Teilnehmer im Netz




dann:


Windows Firewall aus ... keine Änderung der oberen Test


Virenscanner aus ... keine Änderung der oberen Test








Firewall und Virenscanner wieder eingeschaltet ...


... Baustein im TIA geändert
... ONLINE via LAN
... Baustein übertragen
... Baustein beobachten
... Online-Zugänge ... Funktionen ... Datum und Uhrzeit stellen ... ok


... Online-Verbindung trennen
... Online-Zugänge ... Funktionen ... IP-Adresse zuweisen ... Erreichbare Teilnehmer ... kein Fund






Die Namen der Profinetteilnehmer habe ich mit Hilfe eines anderen Rechners vergeben.


Treiber für die Netzwerkkarte habe ich ältere und den neuesten getestet (neueste derzeit aktiv) .. keine Änderung






Hat von Euch noch wer einen Tipp woran es liegen könnte ?

Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
 

Anhänge

  • TIAV13_005_LANonline_ErreichbareTeilnehmer.JPG
    TIAV13_005_LANonline_ErreichbareTeilnehmer.JPG
    63 KB · Aufrufe: 90
  • TIAV13_004_LANonline_OnlineDatUhr_ok.JPG
    TIAV13_004_LANonline_OnlineDatUhr_ok.JPG
    45,5 KB · Aufrufe: 73
  • TIAV13_003_LANonline_OnlineDatUhr.JPG
    TIAV13_003_LANonline_OnlineDatUhr.JPG
    41,6 KB · Aufrufe: 78
  • TIAV13_002_LANonline_BausteinÜbertragen.JPG
    TIAV13_002_LANonline_BausteinÜbertragen.JPG
    102,1 KB · Aufrufe: 88
  • TIAV13_001_LANonline.JPG
    TIAV13_001_LANonline.JPG
    43,2 KB · Aufrufe: 109
Morgen Larry,

in TIA PN/IE + Netzwerkadapter .... eine andere Möglichkeit bietet er mir auch nicht an (*_001.jpg)

in S7 habe ich alle 3 ausprobiert, das Ergebnis ändert sich nicht. (*_002.jpg)

Gruss Stefan
 

Anhänge

  • PGPC_Schnittstelle_TIA_001.JPG
    PGPC_Schnittstelle_TIA_001.JPG
    67,8 KB · Aufrufe: 118
  • PGPC_Schnittstelle_S7_002.JPG
    PGPC_Schnittstelle_S7_002.JPG
    49,4 KB · Aufrufe: 116
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stefan

Versuche mal in Systemsteuerung > Kommunikations Einstellungen > Zugangspunkte
da gibt es auch noch verschiedene Einstellungen.

XXXXXX.jpg

Gruss
 
Zuletzt bearbeitet:
So,

ich habe mal etwas geschaut / probiert, allerdings sind die Ergebnisse nicht wirklich befriedigend.

- Schnittstellenparameter: TIA_Schnittstelle_001.jpg

- danach habe ich mal auf WLAN umgestellt, hier funktionier die Suche (Teilnehmer im WLAn werden gefunden)

- beim erneuten Umstellen der Schnittstelle auf LAN ist mir aufgefallen das 3 Schnittstellenparametrierungen ohne Zuweisung auf eine Hardware angeboten worden (*_004_LAN.jpg) .... kann hier der Hund begraben liegen ?
Allerdings kann ich diese nicht zugewiesenen nicht Austragen / Löschen .... auch ein Deaktivieren / Deinstallieren hat keine Änderung gebracht
Auch ein Austragen im BIOS und Reaktivierung nach dem Booten bringt keine Besserung.


Vorschläge .... ausser Neuinstallation? :???:
 

Anhänge

  • TIA_Schnittstelle_001.JPG
    TIA_Schnittstelle_001.JPG
    106,2 KB · Aufrufe: 99
  • TIA_Schnittstelle_002_WLAN.JPG
    TIA_Schnittstelle_002_WLAN.JPG
    111,7 KB · Aufrufe: 71
  • TIA_Schnittstelle_003_WLAN_ErreichbareTeilnehmer.JPG
    TIA_Schnittstelle_003_WLAN_ErreichbareTeilnehmer.JPG
    72,5 KB · Aufrufe: 76
  • TIA_Schnittstelle_004_LAN.JPG
    TIA_Schnittstelle_004_LAN.JPG
    251,1 KB · Aufrufe: 94
Hi,

hast du da auch über WLAN wirklich über WLAN gesucht oder waren die noch per Kabel angeschlossen?
Nicht das da eventuell die Schnittstellen und Bezeichnungen vertauscht waren.

Noch ne Frage wie sind die Geräte angeschlossen, direkt am PC oder über einen Router/Switch?

Gruß
Christoph
 
Die Namen der Profinetteilnehmer habe ich mit Hilfe eines anderen Rechners vergeben
Gerätenamen
Bevor ein IO-Device von einem IO-Controller angesprochen werden kann, muss es einen Gerätenamen haben. Bei PROFINET ist diese Vorgehensweise gewählt worden, weil Namen einfacher zu handhaben sind als komplexe IP-Adressen.
Sowohl IO-Controller als auch IO-Devices haben einen Gerätenamen. Bei aktivierter Option "PROFINET-Gerätename automatisch generieren" wird der Gerätename automatisch aus dem projektierten Namen des Geräts abgeleitet (CPU, CP oder IM):

  • Der PROFINET-Gerätename setzt sich aus dem Namen des Geräts (z. B. der CPU), dem Namen der Schnittstelle (nur bei mehreren PROFINET-Schnittstellen) und optional dem Namen des IO-Systems zusammen:
    <CPU-Name>.<Name der Schnittstelle>.<IO-Systemname>
    Diesen Namen können Sie nicht direkt ändern. Sie ändern den PROFINET-Gerätenamen indirekt, indem Sie den Namen der betreffenden CPU, des CPs oder der IM in den Allgemein-Eigenschaften des Moduls ändern. Der PROFINET-Gerätename wird z. B. auch in der Liste der erreichbaren Teilnehmer angezeigt. Wenn Sie den PROFINET-Gerätenamen unabhängig vom Namen des Moduls einstellen wollen, müssen Sie die Option "PROFINET-Gerätename automatisch generieren" deaktivieren.
  • Aus dem PROFINET-Gerätenamen wird ein "konvertierter Name" erzeugt. Das ist der Gerätename, der dann tatsächlich in das Gerät geladen wird.
    Der PROFINET-Gerätename wird nur dann konvertiert, wenn er nicht den Regeln von IEC 61158-6-10 entspricht. Auch diesen Namen können Sie nicht direkt ändern.

Möglicherweise macht dir das Probleme
 
Hallo Verpolt,

ich sag jetzt mal eher nicht .... da ich noch eine Ebene unterhalb bin, die Suche ist ja dafür da den Teilnehmern (also der mac-adresse) überhaupt erst einen Namen zuzuweisen ... er müsst sie zumindest finden ....


übrigens: der "alte" Rechner findet alle Teilnehmer via LAN und WLAN ohne Probleme

Gruss

Stefan
 
Schade , daß PN/DP noch nicht mitliest :???:

habs hier irgendwo gelesen: IPv6 abschalten, falls aktiviert, könnte helfen.
 
MOIN :p

Problem gelöst ....

hier (siehe Anhang) lag das Problem!

- Netzwerkkarte im Gerätemanager deinstallieren (Software nicht deinstallieren)

- LogDevices von Siemens löschen

- Rechner booten

- S7 starten

... und siehe da .... die unnützen Einträge sind verschwunden ....

und die Suche geht auf einmal auch über den LAN-Adapter :D


Dank an alle für die freundliche Unterstützung !!!


Schönes Wochenende ;)
 

Anhänge

  • TIA_Schnittstelle_004_LAN.JPG
    TIA_Schnittstelle_004_LAN.JPG
    251,1 KB · Aufrufe: 250
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe das gleiche Problem alle Funktionen in TIA sind ok aber erreichbare Teilnehmer gibt es nicht.
@stefan_shs was ist das LogDevice von Siemens

Gruß Thomas
 
er meint damit das Verzeichnis ProgramData/Siemens/Automation/Simatic OAM/data

Gibt es nur unter Windows 64bit und ist eiin verstecktes Verzeichnis (muss im Explorer unter Ansicht aktiviert werden zum sehen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe dasselbe Problem.
Bis gestern war alles top, gestern TIA installiert, nun hab ich die Probleme.

Allerdings funktioniert bei mir nach dieser Prozedur noch nicht alles.
Über "Erreichbare Teilnehmer" bekomme ich nun jede Menge angezeigt.

Aber wenn ich unter "Zielsystem --> Ethernet-Teilnehmer bearbeiten --> und dann Durchsuchen" möchte, macht er gar nix.
Auch mit "Erneut suchen". Normal kam dann mal kurz die Eieruhr, aber da rührt sich gar nix mehr.

Hat jemand vll noch eine Idee wo es noch was zum stellen gibt?

Danke und Gruß
 
Zurück
Oben