Wenn ich in einem WinCC RT Advanced Projekt eine HMI Variable anlege kann ich ihr bei Wertänderung ein Ereignis (zB. Script) zurordnen. Bei Version WINCC V13 RT Professionell geht das erstaunlicher Weise nicht.

Gibt es da eine andere Möglichkeit? Ich möchte per Variablenänderung einen Druckauftrag für ein Protokoll ausgeben. Beides kann ich ja anlegen.

Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne die Version nicht, habe aber gehört dass es ähnlich den Non-TIA WinCC Versionen (5.x/6.x/7.x) sein soll.
Dort macht man das über ein globales Skript, bei dem du als Triggerbedingung eine Variablenänderung oder auch ein festes Intervall einstellen kannst. Also über die Datenbasis wie es bei Flex bzw dem TIA-Nachfolger möglich war.
 