Verbindung zwischen CP 342-5 und ET200M !

SHendrik

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Habe heute eine ET200M 153-1 an ein CP 342-5 Dp angeschlossen.
Habe extra ein Kabel dafür vorbereitet, welches in beiden Enden die Abschlusswiderstände drin.
Leider geht das CP sofort in STOP mit eletrischem Fehler, wenn ich das Kabel anschliesse und am ET200M leuchtet die SF LED.
Nun habe ich versucht ein normales Verlängerungskabel zu verwenden.
Damit geht es ohne Probleme ...

Was kann die Ursache sein ??
Normalerweise brauche ich doch Abschlusswiderstände an den beiden Enden, wenn ich keine weiteren Geräte dran habe, oder ??

Danke

Hendrik
 
Also die Geräte könnten auch selbst Terminiert sein und es sollte dann nichts machen.

SF sagt ja nur aus, Sammelfehler (z.B. keine Lastspannung am ET200M)und die BF sagt Busfehler (z.B. Leitungsfehler, Teilnehmer fehlt usw.)!!

Was sagt der Diagnosepuffer bzw. was sagt die CP-Diagnose?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Achte bei den Steckern auch darauf an welchen der beiden Anschlüße Du die Leitung anschließt...
Auch wenn es verwirrt, aber bei beiden Steckern an dem Eingang, an dem der Pfeil richtung Stecker zeigt. Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler, weil ich genau den Fehler gemacht hatte. Ich dachte, die Daten "fließen" ja aus der SPS richtung Feld... ich weiß, blöder Fehler... aber auch ich hab den nicht gleich gefunden...

Wie gesagt, kontrolliere das ma, eventuell ist es nur sowas einfaches...

Viele Grüße, Tobias
 