Step 7 S7-200

Wilhelm

Level-1
Beiträge
300
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
soll eine kleine Änderung auf einer S7-212 CPU durchführen.
Da die Anlage ca. 2000km von mir entfernt ist....... Problem.
Habe at Home eine 214er CPU kann ich damit auch ein Eprom für die 212 ertsellen?????

Vielen Dank für eure Hilfe

sonnige Grüße Wilhelm
 
Nein kann man nicht.

S7-200 Systemhandbuch Ausgabe 02 ca. 1998
A.36 Speichermodul schrieb:
Sie können mit Speichermodulen Programme nur zwischen CPUs gleicher Art übertragen.
(Beispielsweise können Sie ein mit einer CPU 214 programmiertes Speichermodul nur für
andere CPUs 214 einsetzen.)

Und Tabelle 1-1 Überblick über die S7-200 CPUs: In die CPUs 212 kann man kein Speichermodul stecken - die haben gar keinen Modulschacht.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht kannst Du ja mit Ihm hier
Also Ich habe jetzt wahrscheinlich die richtige gefunden.

Es ist eine S7-200 CPU 212 6ES7 212-1BA01-0XB0
ins Geschäft kommen und schickst die komplette CPU statt des Speichermoduls. :p

Aber im Ernst, viel teurer dürfte das auch nicht mehr sein.
 
Hallo
Vielen Dank für eure Hilfe..
Es handelt sich aber um die 222 und 224 war mein Fehler.
In der 222 Nachfolger von 212 kann ich schon ein Eprom stecken.
Habe eine 224 vor Ort und werde gleich mal testen.
Aber ich denke werde kein Eprom für die 222 erstellen können???
ODER????

sonnige Grüße Wilhelm
 
OK Wilhelm,

dann nochmal mit den richtigen (?) CPUs und dem neuesten S7-200 Systemhandbuch (bezieht sich auf xx23). Auch da stehen die Infos in den gleichen Kapiteln:
Seite 40 schrieb:
Speichermodule, die von einer CPU 224 programmiert wurden, können von einer CPU 221 oder einer CPU 222 nicht gelesen werden.

Im Anhang Seite 485 ist dann noch die ganz genaue Tabelle A-67 welche programmierten Module in welcher CPU gelesen werden können.
222 --> 224 würde gehen. 224 --> 222 geht nicht.

Zusätzlich geht das Verwenden der programmierten Speichermodule vermutlich auch noch Bestellnummer-abhängig nur für gleiche Version oder aufwärts: xx20 --> xx21 --> xx22 --> xx23
Falls Du also irgendwo eine CPU 222 auftreibst, dann solltest Du die genaue Bestellnummer Deiner bereits verbauten CPU beachten.

Seite 485 schrieb:
Es gibt Einschränkungen für die Verwendung von Speichermodulen in verschiedenen
CPU-Varianten. Speichermodule, die mit einer bestimmten CPU-Variante programmiert wurden,
können von gleichen oder höheren CPU-Varianten gelesen werden (siehe Tabelle A-67)

Die 64K- und 256K-Speichermodule sind nur für den Einsatz mit den neuen CPUs mit der
folgenden Bestellnummer ausgelegt: 6ES7 21x-xx23-0XB0.

Sie haben evtl. Anwenderprogramme in 32K-Speichermodulen gespeichert, die ursprünglich von
älteren CPUs programmiert wurden (Versionen ”20”, ”21” oder ”22”). Diese Speichermodule
können von den neuen CPUs entsprechend den in Tabelle A-67 aufgeführten Einschränkungen
gelesen werden.

Vermutlich ist es wirklich am besten, eine programmierte CPU zu schicken.
Oder hat der Kunde ein PG, was Du fernsteuern könntest? (z.B. Teamviewer)

nordische Grüße Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald
vielen Dank für deine Nachrichten.
Mit micro win 3.2 konnte ich das Programm auslesen und ein neues Eprom schiessen. ist auf dem Weg nach Südfrankreich.

Thanks

sonnige Grüße Wilhelm
 
Hallo Wilhelm,

Danke für die Rückmeldung - aber irgendwie verstehe ich nicht, was Du nun gemacht hast. Das scheint nichts damit zu tun zu haben was Du uns gefragt hast :confused:

Harald
 
Naja,
wie es schon im Handbuch steht, aufpassen, die Module passen teilweise nicht mal mechanisch obwohl die auf den ersten Blick gleich aussehen. Also nicht vom Schlosser einsetzen lassen, sonst ->:ROFLMAO:.

Gruß
Mario
 