    Hy leute!!

    Ich habe Stromzähler (Pac 3200) mittels Profibus an einer SPS 315-2 PN/DP eingelesen. Jetzt muss ich aber auch Wärmemengenzähler damit einlesen. Weil diese schon mittels M-Bus an eine SAIA SPS übertragen werden, ist nun meine Frage ob ich mit der Siemens SPS diese Wärmemengenzähler über M-Bus einlesen kann??

    Danke
    Zitieren Zitieren M-Bus mittels CPU 315-2 PN/DP  

  2. #2
    Registriert seit
    04.10.2011
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ja das geht, wir verwenden hierfür immer ein Gateway von Wachendorff, dabei ist ein kleines Software Tool.
    Mit diesem Tool kannst Du das ganze dann konfigurieren.
    (Etwas gewöhnungsbedürftig!)

  3. #3
    Registriert seit
    03.01.2013
    Beiträge
    100
    Danke
    5
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Wir machen das auch immer mit dem Wachendorff-Gateway. Das Gerät heißt HD67053_B2.
    Die SW kann man bei Wachendorff kostenlos runer laden. Ist aber echt etwas "gewöhnungsbedürftig" (@trashi99), aber funktioniert.

  4. #4
    Registriert seit
    10.11.2014
    Ort
    Lüdenscheid
    Beiträge
    84
    Danke
    9
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Soll auch über den CP 240-1FA20 - Kommunikationsprozessor von VIPA und S7 funktionieren...
    (http://www.vipa.com/de/service-suppo...ssysteme/200v/)

Ähnliche Themen

  1. Verkaufe CPU 315 2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2014, 16:06
  2. Verkaufe CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0 E-Stand.: 4
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.2014, 08:59
  3. Can-Bus Verbindung S7 CPU 315-2 PN
    Von Obi Wan im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 14:45
  4. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 10:22

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •