Guten Tag alle,

Ich bin jetzt beim Sommer Winterzeit setzen auf die Uhrzeit Status gestoßen.

Zum umschalten der CPU Uhr will ich die Bausteinen SET_SW oder SET SW_S verwenden.
Diese kommen aus der Bibliothek Erweiterte Anweisungen -> Datum und Uhrzeit -> Lokalzeit

Jetzt ist die SET_SW_S für eine CPU die über eine Uhrzeitstatus verfügt.

hab ich jetzt eine CPU die darüber verfügt ist die Frage?
Was ist diese Uhrzeitstatus ?

Im Projekt hab ich
eine CPU die, 414-3 DP
eine CP die, CP443-1

Der CP Synchronisier ich über NTP verfahren und Zeitzone +1 Amsterdam

leider komm ich mit freund Google und Suchfunktion hier nicht weiter was es auf sich hat.

Wollte nicht auf dem Zeitpunkt vom Winterzeitumstellung feststellen das ich der falsche genommen hab.

Bram
 
Zuletzt bearbeitet:
Gute Morgen,

Ich hab einige geh versuche machen können
Bei beiden Bausteinen funktionier die Umstellung der CPU nicht.
Doch ist bei SET_SW mir aufgefallen das er Sommerzeit meldet.
Kann Mann das eigentlich simulieren? Änderungen am Regel DB „WS_RULES“ haben auch kein Einfluss.

Aus der Hilfetext hab ich verstanden das ich die Aufruf machen muss im OB1 und dann der gleiche Baustein noch mal in eine Zeit OB aufrufen mit gleiche Instanz. Aber dann ohne Parameter.

Sehe Screenshot von das ganze

Anhang anzeigen 25606

Leider kann Mann auch nicht online gehen auf der Instanzbaustein weil die geschützt ist. Dann weiß Mann noch nicht was wirklich los ist.
Laut "STATUS" ist alles ok

Hier ein Ausschnitt von Hilfetext, hab ich da (Sprachlich) etwas falsch verstanden ?

Bei steigender Flanke
am Eingang REQ wird die Sommer-/Winterzeit-Umschaltung initialisiert und
aktiviert. Sie bleibt so lange gültig, wie REQ = 1 ist.

Zur Zeitumschaltung
parametriert und aktiviert "SET_SW" den angegebenen Uhrzeitalarm-OB
mit dem nächstgelegenen Umschaltzeitpunkt im Modus "einmalig". Danach
übernimmt dieser Uhrzeitalarm-OB die Kontrolle. Wenn er fällig wird, verändert
er die Uhrzeit der CPU entsprechend dem aktuellen Aufrufzeitpunkt und parametriert/aktiviert
sich selbst wieder mit dem jeweils nächsten anstehenden Umschaltzeitpunkt.


Liegt die aktuelle
Zeit im Abschnitt (3), wird der Uhrzeitalarm-OB mit der Startzeit W
[SUB]A[/SUB]
("Winterzeit-Ankündigung") parametriert.

Bei fallender Flanke
an REQ wird die Sommer-/Winterzeit-Umschaltung deaktiviert
.



Aufrufende OBs
"SET_SW" muss mit derselben Instanz in folgenden Organisationsbausteinen (OBs) aufgerufen werden:

  • OB1 (zyklisches Programm):
"SET_SW" wertet den REQ-Eingang aus. Bei steigender Flanke an REQ stellt er abhängig vom aktuellen Zeitpunkt den Startzeitpunkt des angegebenen Uhrzeitalarms auf die nächstliegende der möglichen 4 Umschaltzeiten ein und aktiviert den Uhrzeitalarm mit der Kennung 'einmalig'. Der Uhrzeitalarm wird ausgelöst, wenn dieser Zeitpunkt erreicht wird.

  • OB1x (Uhrzeitalarm):
Der OB1x wurde aktiv, weil ein Umschaltzeitpunkt erreicht wurde. "SET_SW" stellt die Uhrzeit der CPU entsprechend der aktuellen Zeit (Sommerzeit!), parametriert sich auf den nächsten Umschaltzeitpunkt und aktiviert diesen. Im Abschnitt (5) stellt er sich auf die Sommerzeit-Ankündigung (S[SUB]A[/SUB]) des Folgejahrs.
"SET_SW" darf nicht mehrfach instanziert werden.


Ich bin für jede Tipp dankbar.

Grüß Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gute Morgen,

Hab im Moment mir retten können mit der BL_LT Baustein.

400er CPU auf UTC"0" synchronisiert und mir dann die Lokalzeit mit BL_LT gemacht.
Die Comfortpanels hab ich UTC"1" mit Sommer/Winterzeitumschaltung.

Stehe noch immer offen für Tipps um die SET_SW Baustein am laufen zu bekommen.

Bram
 
Zurück