TIA Ram nach Rom??

blimaa

Level-2
Beiträge
954
Reaktionspunkte
103
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch und Onkel Google hat mich auch nicht weiter gebracht.

Beim S7 V5.5 gabs noch Ram nach Rom kopieren. Damit wurden die aktuellen Werte der DB's als Initialwerte auf das MMC geschriben. Sprich ist die SPS abgeraucht, neue rein, MMC wechseln und es hatte wieder die "Aktualwerte" vom Zeitpunkt als ich Ram noch Rom gemacht hatte.
Irgend wie finde ich diesen Befehl nicht mehr im TIA?! Allerdings meinte ich, ich habe auch schon von längeren Zeit mal gehört, man müsse das nicht mehr machen...
Kann mich da mal kurz jemand aufklären? Im Moment werden noch 300er verbaut, resp. IM 151-8 CPU. Also noch nix 1500er.

Gruss blimaa
 
Hallo blimaa

1) Geh Online auf die CPU.
2) Ganz links im Portal hat es einen vertikalen Reiter "Online-Toos", diesen Anwählen.
3) Im linken Teil des Portals, falls noch nicht geöffneten, den "Speicher"-Teil aufklappen. Und Voila.

Gruss Automatinator
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo blimaa

1) Geh Online auf die CPU.
2) Ganz links im Portal hat es einen vertikalen Reiter "Online-Toos", diesen Anwählen.
3) Im linken Teil des Portals, falls noch nicht geöffneten, den "Speicher"-Teil aufklappen. Und Voila.

Gruss Automatinator

Unter V13 gibt's da leider nichts.
 
Zu 2) der Vertikalreiter "Online-Tools" ist (bei mir) ganz rechts, (sogenannte Task Card, dort wo z.B. auch der HW Katalog angezeigt wird)
Bild2.jpg

In der TIA Portal V13 SP1 Hilfe habe ich folgendes gefunden:
Bild1.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zu 2) der Vertikalreiter "Online-Tools" ist (bei mir) ganz rechts, (sogenannte Task Card, dort wo z.B. auch der HW Katalog angezeigt wird)
Anhang anzeigen 29654

In der TIA Portal V13 SP1 Hilfe habe ich folgendes gefunden:
Anhang anzeigen 29650

Hi Danke für die Info.
Leider funktioniert das wohl nicht bei einer 300 CPU. Der Hinweis von Siemens sagt ja nur "Eine Schaltfläche wird genau dann angezeigt, wenn die Baugruppe die zugehörige Funktion beherrscht". (Super Aussage)

Meine Lösung ist entweder über einen cmd-Befehl (das Programm wird automatisch bei Stecken der MMC auf die Karte geschrieben) oder einfach mit Step7 Classic das Ram nach Rom durchführen. Mit TIA das Programm erstellen und auf die CPU übertragen. Danach mit Step7 Classic auf Erreichbare Teilnehmer gehen und dort das Ram nach Rom durchführen.
Es ist zwar ein kleiner Umweg aber es funktioniert einwandfrei.

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Thorn
Zugegebenermaßen wüsst ich jetzt auch nicht ob und wo "Ram nach Rom" bei TIA zu finden ist, wobei ich das jetzt im 300er-Kontext aus dem folgenden genannten Grund nicht wirklich vermissen würde.

Aber bevor du so einen Blödsinn machst, kannst du das ganze dann auch gleich mit der TIA-Funktion
Beobachtungswerte als Startwerte machen, das hat dann zudem noch den Vorteil das die Werte auch im Projekt "archiviert" sind.
Der weitere Vorteil ist, das man das auch nur auf DBs anwenden kann, dies nötig haben,
z.B. bei Instanz-DBs ist das sonst ein relativ heißer Ritt, bei Schrittketten und ähnlichen, wenn die bei Urlöschanforderung plötzlich in irgend einem ungewollten Zustand sind.
Das ist eine von ganz wenigen TIA-Funktionen die ggü. Step7 wirklich extremst gebessert bzw. überhaupt erst ermöglicht wurden.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Leider funktioniert das wohl nicht bei einer 300 CPU. Der Hinweis von Siemens sagt ja nur "Eine Schaltfläche wird genau dann angezeigt, wenn die Baugruppe die zugehörige Funktion beherrscht". (Super Aussage)
Der von miami gezeigte Ausschnitt aus der TIA-Hilfe schreibt von RAM-nach-ROM-kopieren bei CPU mit FEPROM(-MC). Da steht nichts von MMC.
(btw: Gibt es tatsächlich CPU mit FEPROM-MC welche von TIA unterstützt werden???)


Meine Lösung ist entweder über einen cmd-Befehl (das Programm wird automatisch bei Stecken der MMC auf die Karte geschrieben)
Wo steckst Du die MMC, wodurch automatisch ein Programm auf die MMC geschrieben wird? Bzw. was für einen CMD-Befehl meinst Du?
S7-300-CPU gehen beim Stecken einer MMC in STOP mit Urlösch-Anforderung. Da kann das SPS-Anwenderprogramm nichts machen.

Harald
 
Der von miami gezeigte Ausschnitt aus der TIA-Hilfe schreibt von RAM-nach-ROM-kopieren bei CPU mit FEPROM(-MC). Da steht nichts von MMC.
(btw: Gibt es tatsächlich CPU mit FEPROM-MC welche von TIA unterstützt werden???)



Wo steckst Du die MMC, wodurch automatisch ein Programm auf die MMC geschrieben wird? Bzw. was für einen CMD-Befehl meinst Du?
S7-300-CPU gehen beim Stecken einer MMC in STOP mit Urlösch-Anforderung. Da kann das SPS-Anwenderprogramm nichts machen.

Harald

Hi,
sorry war grad bei einer Vipa CPU. Bei Vipa geht das mit MMC-Cmd-Autobefehle. Eine Kommando-Datei kann auf einer MMC automatisch ausgeführtwerden, sobald die MMC gesteckt ist und die CPU sich im STOP befindet. Bei der Kommando-Datei handelt es sich um eine Text-Datei mit einer
Befehlsabfolge, die unter dem Namen vipa_cmd.mmc im Root-Verzeichnis der MMC abzulegen ist. Die Datei muss mit dem 1. Befehl
CMD_START beginnen, gefolgt von den gewünschten Befehlen (kein anderer Text) und ist immer mit dem letzten Befehl CMD_END
abzuschließen. Der Befehl SAVE_PROJECT bedeutet z.B. Er speichert das Anwenderprojekt (Bausteine und Hardwarekonfiguration)
auf der MMC als "s7prog.wld".
Nützlich ist dies, wenn die CPU versagt und eine Neue her muss.
mfg
 