    Hey Leutz,
    ich habe mir auf einer virtuellen Maschine (Virtual Box) Simatic Manager (Volllizensiert 5.5)und SPS-VISU (Demo 4.9) installiert.
    Leider funktioniert die Kommunikation ziwschen beiden nicht. Ich habe das Gleiche System, also Win XP Prof. Simatic Manager uind SPS-VISU auch auf einer "normalen" Maschine installiert und da geht alles.

    Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung :

    IP 127.0.0.1 Port 102
    Fehler beim Anlegen des Sockets.

    Habe schon das Service Paket von MHJ installiert. Geht leider auch nicht. Ich habe auch probiert im Simatic auf TCP/IP umzustellen und so die Simulation Software anzusprechen, geht auch nicht. Liegt es evtl. daran, dass ich ne virtuelle Maschine verwende?

    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Simatic Manager/SPS-Visu Kommunikation  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.206
    Danke
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge

    Standard

    Wie hast du das Netzwerk in der VM eingestellt?
    Versuche einmal internes Netzwerk oder bridged,


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.235
    Danke
    642
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Port 102 eventuell wird vom Siemens-Paket belegt. Den IEPGHelper-Dienst beende, dann könnte es funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    chipset (29.09.2014)

  5. #4
    Registriert seit
    17.01.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Port 102 eventuell wird vom Siemens-Paket belegt. Den IEPGHelper-Dienst beende, dann könnte es funktionieren.
    Vielen Dank Herr Hönle, funktioniert wunderbar!!!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 08:50
  2. MHJ SPS VISU im SIMATIC Manager beobachten
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 18:28
  3. SPS VISU mit Simatic Manager
    Von STG im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 23:29
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 17:02
  5. Kommunikation Simatic Manager mit PLC
    Von buschkla im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 12:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •