Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: PEW Simulieren

  1. #1
    dougie Gast

    Böse


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi an alle,

    ich hab mal ne ganz banale Frage! Ich hab hier ne S7 315-2DP und hab ein Programm das ich testen möchte. Da mir hier keine Ein-/Ausgabemodule zur verfügungstehen möchte ich das PEW im Format Word mit einer Stat Variable über einen DB simulieren. Simuliert werden sollen 4-20mA. Wie sieht da das PEW bei 0mA, 4mA, xmA (z.B.12) und 20mA aus?!
    Ich steh grad auf dem Schlauch!

    Dankeschön

    Gruß dougie
    Zitieren Zitieren Gelöst: PEW Simulieren  

  2. "*luftsprung mach*
    Mein erstes Erfolgserlebnis heute! Dank euch recht herzlich! Bis bald!
    Ich bin mir sicher ich krieg noch genug Probleme!

    Bye dougie"


  3. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Unabhängig von der Einstellung in der HW-Konfig,

    der untere Wert des Signals ist immer 0, der obere immer 27648.

    Einzige Ausnahme sind Temperatur Eingänge, da steht im PEW mit einer oder zwei Kommastellen die Temperatur (meistens).

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #3
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    obergrenze ist 27648, ich hoffe das hilft.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  5. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Noch ein wenig weiter ausgeholt,

    Einstellung HW-Konfig 0-20 mA : 0 = 0 mA ; 27648 = 20 mA
    Einstellung HW-Konfig 4-20 mA : 0 = 4 mA ; 27648 = 20 mA


    ...

    Alle zwischenwerte ergeben sich durch simplen Dreisatz.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. #5
    dougie Gast

    Reden


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    *luftsprung mach*
    Mein erstes Erfolgserlebnis heute! Dank euch recht herzlich! Bis bald!
    Ich bin mir sicher ich krieg noch genug Probleme!

    Bye dougie
    Zitieren Zitieren Mercié  

Ähnliche Themen

  1. PS4- Simulieren
    Von pashewuh im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 22:50
  2. S7-200 simulieren
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 19:30
  3. OP3 simulieren
    Von manas im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 20:20
  4. S7-200 simulieren
    Von chris-o im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 21:38
  5. 2 SPS'en simulieren
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 22:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •