Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Wie am besten Programm von S7-1214 auf S7-315 bringen ???

  1. #1
    Registriert seit
    30.01.2006
    Beiträge
    115
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 5 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo LEute,

    Ich habe ein "Standart"programm, welches immer auf einer 1214 läuft.
    Nun möchte ich dieses auf einer 315er laufen lassen.
    Im Moment verwende ich noch TIA 12.

    Wie gehe ich das am besten an?
    Gibts es einen "Konverter" dafür?
    Zitieren Zitieren Wie am besten Programm von S7-1214 auf S7-315 bringen ???  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    776
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard

    Hast du denn schonmal probiert das Programm rüberzukopieren? Je nach Komplexität und Systemspezifischen Bausteinen geht das von.
    Einfach kopieren -> läuft.
    Bis zu..
    Einfach kopieren-> alle Bausteine sortieren und ersetzen -> läuft.

    Da die Sprache ansich dieselbe ist gehe ich erstmal davon aus, dass es recht schnell portiert ist ohne grosse Handstände.

    mfG René

  3. #3
    Nethacks ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2006
    Beiträge
    115
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Rüberkopieren hat nicht funktioniert.
    Beim Übersetzen hängt sich TIA12 auf.

  4. #4
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    562
    Danke
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    geht vielleicht als "Quelle exportieren" ?
    (Habe kein TIA)
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  5. #5
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    776
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Nethacks Beitrag anzeigen
    Rüberkopieren hat nicht funktioniert.
    Beim Übersetzen hängt sich TIA12 auf.
    Das hat aber weniger damit zu tun dass die S7-300 das nicht kann sondern eher das V12 noch n haufen Fehler hat.
    Baustein für Baustein einzeln rüberziehen und jeden einzeln übersetzen bis TIA abstürzt, den Verursacher dann halt abschreiben.

    Also wie üblich Fehler einkreisen.

    mfG René

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 14:33
  2. Wie am besten anfangen..?
    Von Romance im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 12:45
  3. Wie am besten vorgehen??
    Von MoodyMammoth im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2007, 08:47
  4. Wie simuliert man am besten?
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 13:50
  5. Wie baue ich am besten mein Programm auf?
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 11:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •