-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe Probleme mit einigen Zählern die ich im Programm eingebaut habe.
Es handelt sich dabei um Förderbänder.
E1.0 --> ZV
E2.0 --> ZR
Also wenn Artikel durch erste Lichtschranke fährt zähle ich mit ZV hoch und nach der 2. Lichtschranke zähle ich wieder runter.
Ich stelle aber nach 15-20 min fest, dass einige Zählerwerte nicht richtig sind. Lücken zwischen Artikel sind immer vorhanden und Lichtschranke wird durch ein Artikel nur einmal unterbrochen. Ich habe auch als Filter ein Timer für jede Lichtschranke verwendet, dass nicht alle Signale als Artikel durchgehen.
Was kann ich tun dass der Zähler richtig zählt? Es ist auch möglich, dass beide Lichtschranken in dem selben Moment besetzt sind. Kann das zu Problemen führen?
2. Problem mit einer anderen Zähler
E1.0 oder E1.1 --> ZV
E2.0 --> ZR
hier ist das Problem, dass E1.0 und E1.1 gleichzeitig besetzt sind und dann wird nur einmal hoch gezählt. Anstatt 2 Artikeln habe ich dann 1 Artikel in dem Abschnitt. Wie kann ich hier in der Programmierung vorgehen, damit beide Artikel gezählt sind.
ich habe Probleme mit einigen Zählern die ich im Programm eingebaut habe.
Es handelt sich dabei um Förderbänder.
E1.0 --> ZV
E2.0 --> ZR
Also wenn Artikel durch erste Lichtschranke fährt zähle ich mit ZV hoch und nach der 2. Lichtschranke zähle ich wieder runter.
Ich stelle aber nach 15-20 min fest, dass einige Zählerwerte nicht richtig sind. Lücken zwischen Artikel sind immer vorhanden und Lichtschranke wird durch ein Artikel nur einmal unterbrochen. Ich habe auch als Filter ein Timer für jede Lichtschranke verwendet, dass nicht alle Signale als Artikel durchgehen.
Was kann ich tun dass der Zähler richtig zählt? Es ist auch möglich, dass beide Lichtschranken in dem selben Moment besetzt sind. Kann das zu Problemen führen?
2. Problem mit einer anderen Zähler
E1.0 oder E1.1 --> ZV
E2.0 --> ZR
hier ist das Problem, dass E1.0 und E1.1 gleichzeitig besetzt sind und dann wird nur einmal hoch gezählt. Anstatt 2 Artikeln habe ich dann 1 Artikel in dem Abschnitt. Wie kann ich hier in der Programmierung vorgehen, damit beide Artikel gezählt sind.