Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: ...das muss doch gehen!

  1. #1
    Praktikant ohne Ahnung! Gast

    Ausrufezeichen


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also erst mal muss ich sagen das ich keine ahnung habe von fach begriffen oder so!
    Ich bin ein Praktikant! Habe KEINE vorkentnisse und soll eine Simatic S7 315 programieren die an einem XI/ON gerät hängt!

    1. Bedinungen: Der erste Schalter soll ein stromstoßschalter sein und eine led anschalten (das habe ich hin bekommen!)

    2. Bedinung
    über ein schalter soll die zweite Led leuchten, parallel dazu soll nach 10sec. die drite Led angehen, wenn der schalter ausgeschaltet wird soll die zweite Led ausgehen aber die drite 10sec. weiter leuchte!

    Das ganze soll ganz einfach sein, leicht verständlich und laufen! (AWL)

    ich sitze seid 2 tagen daran und bekomme die Ausschaltverzögerung nicht hin!
    kann mir jemand von euch helfen!

    ich währe euch sehr verbunden!


    PS: Für Fehler und Schrift, Hafftet der stifft
    Zitieren Zitieren Gelöst: ...das muss doch gehen!  

  2. "
    Zitat Zitat von Praktikant ohne Ahnung!
    frohe Ostern und ein guten rutsch ins neue Jahr!
    Dauert noch, aber Danke! Wünsch ich dir auch! "


  3. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Praktikant ohne Ahnung!
    Ich bin ein Praktikant! Habe KEINE vorkentnisse und soll eine Simatic S7 315 programieren die an einem XI/ON gerät hängt!
    tolles praktikum.

    Code:
    U M1.0
    UN S2
    L S5T#10s
    SA T2
     
    U S2
    = LED2
    L S5T#10s
    SE T1
    = M1.0
     
    U T2
    = LED3
    Geändert von volker (17.03.2006 um 15:06 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #3
    Praktikant ohne Ahnung! Gast

    Ausrufezeichen

    tut mir leid! er kennt diesen ausdruck nicht aber trotzdem danke

    "UN S2"


    Led2= 1.0
    Led3= 1.1

    wenn jemand noch ein vorschlag hat, dann bitte her damit

    PS: Für Fehler und Schrift, Hafftet der stifft

  5. #4
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Mit UN S2 müsste der Schalter gemeint sein den du nutzen willst

    heißt statt S2 einfach E3.2 (oder welcher es ist nehmen)
    und dann statt led2


    = A1.0

    usw...

    Eh noch was, müsste das nicht heißen
    O T1
    O T2
    =Led3

    da die ja auch nach 10s bei Schalter ein angehen soll
    Geändert von MatMer (20.03.2006 um 08:02 Uhr)

  6. #5
    Praktikant ohne Ahnung! Gast

    Ausrufezeichen

    d.H !?!

    U M 1.0
    UN E 1.0
    L S5T#10S
    SA T 2

    U E 1.0
    = A 0.1
    L S5T#10S
    SE T 1
    = M 1.0

    U T 2
    = A 1.0

    also wenn ich es so versuche:
    wenn ich den schalter "E1.0" um lege dann beginnt "A0.1" zu leuchte!
    hab ich ja nix gegen, blos "A1.0" sollte nach 10sec. an fangen zu leuchten. is aber leider nicht so. doch wenn ich "E1.0" ausschalte dann geht "A1.1" an und leuctet 10sec. und geht dann aus.

    schon gut aber noch nicht feritg!

    MFG
    walter

    PS: Für Fehler und Schrift, Hafftet der stifft

  7. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    wie matmer schon erwänht hat.

    O T1
    O T2
    = A1.0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  8. #7
    Praktikant ohne Ahnung! Gast

    Standard

    Also ich habe es doch noch geschafft!

    Ich bedanke mich bei euch für euere Hilfe und Geduld!

    Ich wünsche euch noch ein schönen tag, eine gute Woche, frohe Ostern und ein guten rutsch ins neue Jahr!

    MFG
    Walter

    Praktikant mit leichten Kenntnissen


    PS: Für Fehler und Schrift, Hafftet wie immer der stifft
    Zitieren Zitieren Danke  

  9. #8
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Praktikant ohne Ahnung!
    frohe Ostern und ein guten rutsch ins neue Jahr!
    Dauert noch, aber Danke! Wünsch ich dir auch!

Ähnliche Themen

  1. DBs gehen auf initialwerte
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 19:37
  2. Not Aus; Muss oder muss nicht
    Von Manfred Stangl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:41
  3. 2 s7-222 wo die Ausgänge nicht gehen
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 21:12
  4. Daten gehen verloren !
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 09:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •