    Hallo liebe Fachleute,
    ich bin absoluter Anfänger und habe eine Frage zur Hardwarekonfiguration einer Simatic 314er mit DI14 /DO16.
    In einer Aufgabenstellung sind die Eingänge Byte 8 und Byte9 vorgegeben und als Ausgang Byte 12.
    Was muss ich bei der Hardwarekonfig beachten bzw. wie sind die Adressen im DI/DO anzugeben für Ein und Ausgänge?
    Etwa wie Eingänge 8-10 und Ausgang 11-12 ? Oder Eingang 7-9 und Ausgang 10-11?
    Ist das willkürlich ? Egal?

    Vielen Dank,lg
    Zitieren Zitieren Adressierung Simatic 314er  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,


    In der Hardwarekonfig darfst du die Adressen fürDI-DO natürlich ändern

    man sollte dabei "gerade" bleiben.

    Byte 0+1 = Word 0
    Byte 2+3 = Word 2
    Byte 4+5 = Word 4

    Byte 8+9 = Word 8

    Word 1 = Byte 1+2
    Word 2 = Byte 2+3 ergibt Überlappungen.

    Byte 0 ist alleine

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Außer, das es keine doppelten E-Adressen und keine doppelten A-Adressen geben darf ist das eigentlich vollkommen egal.
    Die Startadresse sollte (muss aber nicht) gerade sein.

    Also E0..3 und A0..3 ist kein Problem, alles was ein Problem ist lässt der HW-Konfig Editor von Haus aus nicht zu.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:44
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  3. Temperaturmessung mit 314er
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 11:53
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  5. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •