Die Konfiguration und Parametrierung der ET 200 erfolgt über STEP7 soweit ich es in Erinnerung habe. Nun will ein Kunde einen Zeitwert in einem Programm ändern. Es handelt sich hierbei um eine Maschine ohne Bedienpanel da es eigentlich nicht vorgesehen war das Parameter geändert werden müssen. Der Kunde ist der Meinung das geht auch ohne STEP 7. Geht das auf irgendeine Art????:confused: Habe ich noch nie was von gehört.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das ein IM151-8 ?
In den Fall kannst du eventuell Anwender-definierte Web-Pages einrichten.
Es ist nicht wirklich einfach, aber es ist eine Möglichkeit für Steuerungen die sonnst "blind" fahren.

In gegebene Fall muss ein neue Program mit die AWP Seiten erstellt werden und auf den CPU geladen.
MMC muss mindestens 512 kB sein.
 
Im Fall du den Weg über AWP Seiten gehen willst:

Mit ein IM151-8 ist es möglich AWP Seiten zu erstellen.
Um AWP Seiten zu erstellen, muss Web2PLC in STEP7 installiert werden.
Web2PLC wird nicht automatisch installiert zusammen mit STEP7, sondern muss manuell installiert werden. Web2PLC gibt es auf den STEP7 Installations DVD.
Es gibt einige Beispielprojekte, auch wie man Werte von die AWP Seiten in den SPS übertragt.


Aber wie gesagt, es ist nicht einfach, das Program muss auf den CPU geladen werden, und man braucht mindestens ein 512 kB MMC Karte.
Ich empfehle das du zuerst übt dich auf ein CPU der nicht in Betrieb ist.
 